הוספת הודעה חדשה
עמוד 1611 מתוך 2756 · סה״כ 13777 נושאים בפורום
  • · איטום סדקים קטנים בקירות חיצוניים

    (גיא)

    היי,

    החורף שעבר הביא לי כמה מוקדי רטיבות בתוך הבית. מדובר בבית בן כ-6 שנים, כשמבחוץ החלו להיווצר לי סדקים צרים, כפי שניתן לראות בתמונה שאני מצרף.

    משום שאני רחוק מלהיות מומחה, רציתי לדעת האם יש צורך לסתום את כל הסדקים האלה, או שמא ניתן "להסתפק" רק במריחה של חומר שקוף דוחה מים (מה שיקל עלי את החיים מאוד, במיוחד בסדקים שבקירות בקומה השניה, לשם קשה לי מאוד להגיע).

    המון תודה על העזרה,

    גיא

    • · איטום סדקים בקיר

      (גבי)

      שלום גיא,

      סדקים מהסוג המצולם, שנמצאים תחת פינות של חלונות, הם בד"כ סדקים "עוברים" שמומלץ לאטום בנפרד (והטוב ביותר לאטום אותם מתחת לשכבת הטיח).

      לחילופין אפשרלצפות את כל הקיר בשכבת צבע גמיש עבה.

      אם תתיז סילוקסן אין ודאות שתצליח לאטום את חדירת הרטיבות. יתכן שכן- ויתכן שלא. כך שהסיכון / השיקול הוא שלך בלבד.לא ניתן אגב לספק אחריות ללקוח בגין עבודה שכזו,מכיוון שמדובר על הימור מסויים.

      בהצלחה,

      גבי

      • · כלומר, אני צריך בעצם לאטום את כל הסדקים!?

        (גיא)

        מכיוון שלא נראה לי שאני עומד בפני צביעה שלמה של כל הקיר - מה האפשרויות שלי, בעצם? לעבוד סדק - סדק ולאטום? זו חתיכת עבודת נמלים...

        ולגבי הסילוקסן - האם צביעה במברשת (אולי אולי רולר?) יעילה יותר מהתזה? סיכויי ה"הצלחה" שלי יעלו?

        • · תיקון קיר וסדקים

          (גבי)

          שלום גיא,

          אם אינך מעונין להשקיע פשוט עבור עם הסילוקסן וקווה לטוב. אפשר לעבור גם עם מברשת ולהשתדל להכניס את החומר לעומק הסדקים. במידה והפעולה לא תעזור תוכל בעתיד לבצע צביעה עם צבע גמיש מעל הסילוקסן, אם תשתמש בחומר יסוד על בסיס טרפנטין, כדוגמת "סופר X" (נירלט).

          בהצלחה,

          גבי

  • · מגאפוקסי

    (רפי)

    אני מחפש חומר תחליף לרובה שמתאים לאיטום קו החיבור בין הריצוף והמדרגות משיש לבין קיר חיפוי חיצוני עשוי מאבן . אין פנלים.האם החומר מגאפוקסי יתאים להדבקה ואיטום או שחובה לשים פנלים ?

    • · מגפוקסי, פנלים

      (גבי)

      שלום שי,

      הפנלים הכרחיים בצידי ריצוף ומדרגות על מנת למנוע פגיעות מכניות והכתמה שלתחתית הקירות. בלעדיהם האבן פשוט תקבל כתמים כהים במהלך הזמן, מפגיעות נעליים, שטיפותוכדומה.

      ה"מגאפוקסי" הנו דבק אפוקסי להדבקת אריחים, תליית יתדות וכדומה והוא אינו מיועד לשמש כתחליף לפנלים. כחומר הדבקה פנלים המגאפוקסי בהחלט יתאים אך ניתן גם להשתמש בדבק צימנטי להדבקה שכזו.

      אם ברצונך רק לאטום את החיבור בין האבן לריצוף- הרי שהחומר המתאים לכך הנו דוקא מסטיק גמיש פוליאוריטני. חומר מסוג "סיקפלקס 11FC" מסופק גם בגוון קרם / בז` שתואם לגוון האבן.

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום חדרים רטובים

    (ברי)

    גבי שלום,ביצענו איטום לחדרים הרטובים בעבר. כיום אנו מחליפים ריצוף בחדרים ה"יבשים". לאחר שפתחו את הריצוף זה מה שנגלה בספים של החדרים הרטובים. האם אתה יכול לראות מכאן האם בוצע איטום טוב לסף? לחסרי ידע בבניה כמונו נראה שאין שום דבר המונע ממים לעבור מהחול שבמקלחת לחול במסדרון. יכול להיות שמה שצריך להיות הורד ע"י מי שהוריד את הריצוף?הדבר היחיד שידוע לי שכשבוצע איטום לחדרים הרטובים, "נשפך" מלט על הרצפה ולאחריו חול וריצוף. זה מידע חסר, לא ראיתי את הכל.תודה רבה

    • · * תיקון- לא מלט אלא זפת

      (ברי)
      • · סף הפרדה בפתח חדר רטוב

        (גבי)

        שלום ברי,

        מכיוון שרצפתחדר הרחצה כבר מרוצפתלא ניתן לדעת אם בוצע מתחת לה איטום תקין ועד להיכן הוא מגיע.הזפת היתה אמורה להראות גם על חלק מחגורת הבטון, כך שקיים סיכוי סביר שלא קיימת זפתעל גבי הדופן הפנימית של החגורה.

        אם אינך רוצה לפתוח ריצוף ולבדוק- לפחות דאג לאטום היטב את האזור בין תחתית האריחים לבים הבטון- עם מסטיק פוליאוריטני. אך הטוב ביותר יהיה כמובן לפתוח את הריצוף ולבדוק.

        בברכה,

        גבי

  • · פרט גג רעפים בשיטת קונטרה לטה

    (ערן)

    שלום,

    אשמח אם תוכלו לחוות דעתכם על פרט הגג שצרפתי.

    הרעיון הינו ליצור מעבר אויר מתחתית הגג ועד לרוכב העליון העניין הוא שנראה לי שהאדריכל מיקם את הפוליסטרן המוקצף ב"תעלת האוויר" ובכך למעשה ביטל את האיוורור של הגג, האם אני צודק?

    מהו הסדר הנכון של הנחת השכבות השונות בעת ביצוע גג רעפים?

    תודה מראש לעוזרים.

    • · פרט גג רעפים

      (גבי)

      שלום ערן,

      לא ניתן להבין את השרטוט המצורף. תוכל לשלוח אותו גם במייל (ראה במדור צור קשר) אך עדיף שתפנה את שאלתך אל גגנים.

      בברכה,

      גבי

  • · ריח של עובש / רטיבות

    (שחף)

    שלום

    מדי פעם יש בחדרי ריח של עובש/רטיבות (אני לא בטוחה איזה מהם).

    האם יש דרך לאתר האם יש בתוך הקיר גבס עובש בלי לפתוח את הקיר? והאם הריח יכול להיות מהמזגן?

    תודה מראש!

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !