· בית פרטי חדש מקבלן, שהיה בה חדירת מים בחורף
(אליהו)שלום,
הבית נבנה במהלך החורף. איטום היסודות בוצע לאחר הנחת הריצוף.
כתוצאה מזה, המים טיפסו על חלק מהקירות.
הקבלן ביצע איטום של היסודות ותיקן את הטיח.
כיוון שיש סומוסם מתחת לריצוף, הרטיבות נספגה בבטון והסומסום יבש יחסית.
האם הקבלן צודק שזה מספיק?
האם צפויות תקלות נוספות בחורף?
תודה רבה.
17.07.2013 09:23חלון חדשהוספת תגובה· ייבוש רטיבות מתחת לריצוף בבית חדש
(גבי)שלום אליהו,
יש לבדוק את הדברים בשטח.. כדאי לפתוח מרצפת או שתיים ולבדוק את כמות הרטיבות שנמצאת בבטון, ממש מתחת לשומשום. אם הבטון לגמרי ספוג ברטיבות קיים חשש שהיא תשוב להופיע בהמשך, בקירות או באריחים (שלא ציינת מהו סוגם).
איכות עבודת האיטום החיצונית ממילא תתברר מעצמה בחורף, אם כי אפשר לבדוק אותה גם כעת אם החפירות עדיין לא מולאו באדמה.
בברכה,
גבי
17.07.2013 12:06חלון חדשהוספת תגובה· מדובר על אריחי קרמיקה. (לא מבריקה)
(אליהו)אני אבדוק את הבטון בהזדמנות קרובה ואחזיר תשובה.
17.07.2013 12:41חלון חדשהוספת תגובה· בדקתי את הבטון...
(אליהו)שלום,
בדקתי את הבטון.
הרמתי מרצפת וחפרתי בסומסום (שהוא מאוד לח) והגעתי לבטון.
השכבה העליונה של הבטון כבר די מתפוררת כנראה בגלל הרטיבות.
מתחתיה, הבטון קר ובצבע של רטוב, אבל לא מרגישים מים ביד.
תודה רבה,
אלי.
24.07.2013 11:05חלון חדשהוספת תגובה· סומסום לח מתחת לריצוף
(גבי)שלום אליהו,
אם שכבת הסומסום מאד לחה כדאי לאפשר לה להתייבש. אפשר לזרז את הייבוש עם ציוד יעודי או להשאיר את הריצוף פתוח במספר מקומות.
בברכה,
גבי
24.07.2013 14:03חלון חדשהוספת תגובה
· עלות התזת זייפקס למ”ר
(מוטי)מה העלות (למ"ר) של יישום המוצר שלכם, כמריחה/ התזה על קירות מרתף מבפנים? יש לי כ150 מ"ר.
את הכנת השטח, אני יעשה, כמו שקראתי במאמרים שלכם.
16.07.2013 21:23חלון חדשהוספת תגובה· התזת חומר אטימה גבישי על יציקת בטון
(גבי)שלום מוטי,
אנא ראה תקשורת קודמת בנושא. בבניה חדשה עדיף להוסיף את החומר הגבישי לתערובת היציקה. בכל מקרה לא נהוג לספק מחירים להתזה בלבד משום שלא ניתן לספק אחריות בגין עבודה שכזו, אשר שאינה כוללת את כל שלבי עבודות ההכנה.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה בבניה,
גבי
17.07.2013 12:13חלון חדשהוספת תגובה
· זייפקס, כתוסף לבטון או כמריחה לאחר מכן
(מוטי)שלום למומחים! שמעתי מחברים מהעיר שלי, על ההצלחה של האיטום עם המוצר שלכם.
אני שואל:
אני עומד כרגע לפני יציקת קיר תמך (במרתף). אני יכול אמנם, להוסיף את הזייפקס עכשיו, בתוך הבטון. אך מאחר והקיר תמך הוא מאוד עבה (עד כ70 ס"מ, בחלק מהמקומות) אני מעדיף לצקת בטון רגיל, ולאטום אחר כך עם המוצר שלכם, כשכבה פנימית. מה המומחה אומר? מה עדיף?
16.07.2013 21:21חלון חדשהוספת תגובה· חומר איטום גבישי ביציקת בטון
(גבי)שלום מוטי,
הוספת תוסף איטום גבישי (זייפקס אדמיקס) בתוך היציקה- טובה יותר בעשרות מונים מאשר התזת זייפקס מרוכז מעל פני שטח היציקה הגמורה.
בברכה,
גבי
17.07.2013 12:10חלון חדשהוספת תגובה
· חישוב כמויות קיר שפריץ לעומת קיר חלק
(הראל)שלום!
אם בהוראות של סופרקריל כתוב כושר כיסוי: 1 ליטר מכסה 6 מ"ר - קיר חלק - כמה צריך להוסיף לקיר מחוספס שיש עליו שפריץ? השפריץ מגדיל את השטח שמכסים בצבע.
להוסיף עוד חצי, כלומר צריך 1.5 ליטר ל-6 מ"ר? להוסיף יותר?
תודה מראש על העזרה.
16.07.2013 13:39חלון חדשהוספת תגובה· בדוק גם בטלצבע: 1-700-533-533
(מוש)למרות שנשמע לי ממש הגיוני מה שכתב גבי
17.07.2013 09:45חלון חדשהוספת תגובה· צביעת קיר שפריץ
(גבי)שלום הראל,
בד"כ ישלהוסיף כ 40-50 אחוזים. הכמות משתנה בהתאם לחיספוס ולכושר הספיגה של הקיר.
בברכה,
גבי
16.07.2013 19:25חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה 🙂
(הראל)17.07.2013 08:03חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גג מרוצף
(שלמה)שלום בחורף האחרון הגג המרוצף שלנו דלף.נראה שחלק מהרובה הוסר עם תנאי מזג האויר .האם כדאי לחדש את הרובה (מה כמות הרובה הננדרשת לגג של 25 מ"ר)או לאטום באמצעות חומר אחר.אני מעונין לעשות זאת בעצמי אודה לתשובתך
16.07.2013 12:07חלון חדשהוספת תגובה· דליפות תחת גג מרוצף
(גבי)שלום שלמה,
דליפות תחת גג מרוצף מעידות על כך ששכבת האיטום שנמצאת מתחתיו- לקויה. הפתרון הנכון ביותר יהיה לפרק את הריצוף ולתקן את שכבת הריצוף שמתחתיו.
קיימים פתרונות אחרים שמתבצעים מעל הריצוף אך יעילותם מוגבלת והם עמידים לטווח זמן קצר יותר. להלן פתרונות אפשריים:
א. איטום המישקים בין האריחים עם רובה אפוקסית. יש להסיר את הרובה הקיימת ולהרחיב את רוחב המישקים באמצעות דיסק חשמלי. ראה מאמר על איטום גגות מרוצפים עם רובה אפוקסית, ללא הרמת הריצוף.
ב. איטום המשטח המרצוף עם חומר אטימה פוליאוריטני שקוף, או צבעוני. הצבעוני- עבה יותר ויעיל יותר, אך כמובן שמשנה לגמרי את מראה הריצוף.
ג.איטום מעל הריצוף הקיים ואח"כ ריצוף מחדש מעל שכבת האיטום החדשה.
ההמלצה היא כאמור לבצע עבודה יסודית יותר ולהרים את הריצוף הקיים, לאחר בדיקת השטח.
בברכה,
גבי
16.07.2013 19:36חלון חדשהוספת תגובה