  • · איטום מרפסת מרוצפת

    (גבריאל)

    שלוםרב, קראתי את ההנחיות שלכם לאיטום מרפסת מרוצפת. מומחה האיטום שעבד אצלי לא יצר שיפוע של שכבת האיטום, השתמש בשכבה אחת של יריעות ביטומניות, ובמשטח שיצר יש שקעים גדולים בהם המים מצטברים ולא מתנקזים. האם יש תקן לאיטום של מרפסת מרוצפת אשר מחייב את הקבלן המכריז על עצמו כמומחה בתחום?

    • · שיפועים והכנות לאיטום מרפסת

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      תקן ישראלי 1752 (חלק 1) מחייב יציקת שיפועים שתבטיח את ניקוז המים מכל נקודה בגג.בגגות מרוציפם ובמרפסות התקן מחייב שיפוע מינימלי של 1.0 אחוז ואינו מאפשר את קיומן של שלוליות עמוקות יותר מ 1.0 ס"מ, כאשר שטחן הכולל של השלוליות מוגבל לכ10אחוזים משטח הגג.

      יחד עם זאת עליך לקחת בחשבון את הדברים שסוכמו בינך לבין קבלן האיטום לפני תחילת העבודות. הגיוני לדרוש את כל דרישות התקן בבתים חדשים (בשלב הבניה) אך אם מדובר על גג שהנך מחדש לו את שכבות האיטום, היה עליך לסכם מראש עם הקבלן את ביצועם של השיפועים. ואם סיכמת עם הקבלן על ביצוע שיפועים, תוכל לדרוש ממנו שיבצע אותם בהתאם לדרישות התקן.

      בברכה,

      גבי

  • · אלטק מעל סופר גמיש

    (פאדי)

    שלום גבי

    האם ניתן לבצע תיקון שפכטל אלטיק בתקרה מעל שכבת סופר גמיש?

    האם יש צורך בשכבת פרימר X מעל הגמיש לפני האלטק?

    בברכה ובתודה

    פאדי

    • · אלטק בתקרה

      (גבי)

      שלום פאדי,

      יש ליישם "אלטק ויולט" מעל גבי משטח צימנטי ולא מעל צבע גמיש. הסר את הצבע הגמיש במקום הנדרש.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום גג משותף

    (דוד)

    שלום,

    בגג המשותף שלנו היתה בחורף האחרון נזילה רצינית, והתברר שהמרזב היה סתום. על הגג כרגע יש יריעות ביטומניות. בעוד כשנה כנראה שייבנו עוד קומות נוספות למבנה, כך שאין צורך לאיטום שיחזיק מעמד לשנים רבות, אלא רק לשנה-שנתיים.

    האם צריך בכלל לבצע איטום, או שפתיחת המרזב תספיק?

    אם כן, איך כדאי לבצע את האיטום? האם אני יכול לעשות זאת בעצמי?

    תודה.

    • · איטום חוזר של גג משותף

      (גבי)

      שלום דוד,

      כאשר ישנה הצפה בגג שאטום עם יריעות ביטומניות המים יכולים בד"כ לחדור אל מתחת ליריעות משני מוקדים עיקריים:

      1. מהקירות שמעל קצות היריעה, בהנחה שמפלס המים עבר את גובהו שלהאיטום בקירות.

      2.בחפיפות (בהלחמות) שבין היריעות.

      מכיוון שהיריעות מונחות זו מעל זו בשיטת ה"דומינו", בגגות רגילים המים פשוט יזרמו עם השיפוע לכיוון המרזב ולא יוכלו לחדור אל מתחת ליריעות, גם כאשר יהיה כשל בהלחמה. אלא שכאשר הגג מוצף לגמרי וישנו כשל בהלחמה המים בוודאות יחדרו דרך הכשל אל מתחת ליריעות.

      כך שלפחות מהבחינה התאורתית יתכן שמצבו של הגג עדיין תקין יחסית ואינו דורש איטום, לפחות לא לטווח הקצר, בהנחה שאכן תבנו קומות נוספות בזמן הקרוב.

      לא ניתן לקבוע זאת בבטחון, מבלי לבדוק זאת בשטח, משום שיתכנו כמובן ליקויים אחרים בגג שדורשים טיפול מיידי.

      מומלץ לבצע בדיקה מקצועית של מצב היריעות ולקבוע משםמה לעשות הלאה.

      בברכה,

      גבי

  • · יריעות ע”ג יריעות

    (אברהם)

    שלום גבי !

    יריעות ישנות עם ציפוי אגריגט שרוצים להדביק עליהם שיכבה חדשה ,האם מומלץ למרוח קודם ביטומן חם כדי שתהיה הצמדות טובה לישן או שיש פיתרון אחר ?

    שאלה נוספת בקירות חוץ במבנה קצת ישן עם גמר טמבורטקסט שיש סדקים נימיים ויש חשש שחודרים שם מים האם יש חומר אטימה גמיש שאפשר ליישם אותו מלמעלה בלי לפתוח סדקים רקע"י מוט עם רולר וכיוצ"ב

    רב תודות אברהם

    • · הלחמת יריעות איטום ביטומניות מעל יריעות ישנות

      (גבי)

      שלום אברהם,

      אין צורך לבצע זיפות מעל היריעות הישנות. אפשר למרוח עליהן חומר יסוד ביטומני כגון "פריימר 150". אם הפריימר הנ"ל אינו בנמצא אפשר להשתמש גם בפריימר המקובלליריעות כגון פריימר 101 (ביטום) או פריימר 474 (פזקר). יש לוודא שהחומר חודר היטב אל בין חלקיקי האגרגט שעל היריעה הישנה.

      לפני הלחמת השכבה החדשה יש לתקן פגמים בשכבה הקיימת. (ראה הסברים ותמונות במאמר על תיקון גגות).במיוחד יש לתת את הדגש לאזור שמעל קצה היריעות בקירות. יש להסיר מאזור זהחלקי צבע רופפים ולכלוך ורק אח"כ למרוח את הפריימר.על היריעות החדשות לטפס כ 5 ס"מ לפחות מעל קצות היריעות הישנות שבקירות.

      לגבי הקירות עם הטמבורטקס הסדוק: הפתרון שתארת הנוחובבני לגמרי כך שלא אוכל להמליץ עליו. אם בכ"ז ברצונך "למרוח" משהו מעל הטמבוטקס הסדוק, עשה זאת עם חומרים משחתיים אקריליים כגון "פוליגג", "פוליקיר", "אקרילפז" וכדומה. המראה שיתקבל לא יהיה "משהו", והתוצאה האיטומית מוטלת בספק..

      בברכה,

      גבי

  • · שימוש בביטוגג מעל בידוד פוליאוריתן מוקצף

    (יאיר)

    האם המוליטגג נקשר לפוליאוריתן או נדרש פריימר.כמה שכבות מומלצות.האם החומר נדבק מידית מכיון שהגג המיועד בצורת כיפה.

    תודה

    • · איטום גג כיפתי עם מולטיגג

      (גבי)

      שלום יאיר,

      נדרש "מולטיגג פריימר לתשתיות מיוחדות" ולאחריו שתי שכבות איטום: שכבה ראשונה בצבע כחול ולאחריה שכבה עליונה בצבע לבן.

      החומר עצמו מתאים לשימוש על גג כיפתי ולא "יגלוש" כלפי מטה בעודו טרי. יש ליישם שכבות בעובי הנדרש (1.25 ק"ג למ"ר כל שכבה) ולהמתין לייבוש מלא בין השכבות על פי הוראות היצרן (כ 6 שעות).

      להוראות והמלצות נוספות ראה את עמודי המוצר של מולטיגג. (תוכל גם להתקשר לחברה במספר 1-800-30-20-60).

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.