  • · מריחת מסטיגום

    (דוד)

    ביקרתי בוילה חדשה שבוצע בה איטום שמתי לב שביציאה מהמרפסות קומת קרקעמרחו מסטיקום על סיום הריצוף של הבית והמשיכו עם המסטיגום כחצי מטר לכיוון החוץ (המרפסת) ממש על הבטון של המרפסת.על בטון זה אמור להיות סומסום וריצוף חוץ.מדוע עשו זאת ?אני יודע שבדר"כ מורחים מסטיקום רק על החגורה ועד המרצפת פנים.פה ממש מרחו חצי מטר על רצפת בטון החוץ

    • · איטום ביטומני במרפסת

      (גבי)

      שלום דוד,

      אי אפשר להסתפק באיטום של חגורת הבטון בלבד מכיוון שהבטון של הרצפה עלול בעצמו לספוג רטיבות ולהעביר אותה הלאה, באופן קפילארי, אל פנים הבית.

      אם אוטמים מטר נוסף בשטח הבטון החיצוני מונעים אפשרות שכזו, מכיוון שרטיבות קפילארית נוטה לנדודעד למרחק של כמטר אחד ממקור הרטיבות.

      יחד עם זאת יש להעיר כי מומלץ לאטום את כל שטח המרפסת על מנת להגן על הבטון של הרצפה מפני פגיעת רטיבות בברזלים של היציקה. כמו כן יש תמיד לתת את הדעת לכך שכאשר ישנם מעקות בנויים סביב המשטח המרוצף, הרטיבות שתיספג בבטון של הרצפה תטפס אל תוך הקירות ותגרום בהמשך לקילופי צבע מעל הפנלים ובכלל.

      בברכה,

      גבי

  • · בדיקת הצפה לגג

    (שאול)

    כמה צריך למלא את הגג בבדיקת הצפה ?מכיוון שיש שיפועים בגג יש אזורים שכמה שאני לא אשים עליהם מים, המים נוזלים לכיוון המרזב והאזור בגג בעצם נשאר יבש.אם בכל זאת אפתח ברז ואשאיר אותו פתוח המון זמן עד שגם האזורים הגבוהים בגג יתמלאו זה יהיה כמות עצומה של מים ויש סיכוי שמים יעלו לניקוז מזגנים צינור דוד שמש ( לחיבור שמתלבש עליו מקל הסבא)

    • · בדיקת איטום גג ע”י הצפה

      (גבי)

      שלום שאול,

      כאשר לא ניתן להציף את כל השטח במכה אחת, מחלקים אותו למספר יחידות ומציפים כל אחת בנפרד. אפשר להפריד בין חלקי הגג באמצעות רצועות של יריעות ביטומניות אשר מוחלמות בחלקן לגג ונשענות על גבי בלוקים.ואפשר גם לבצעיציקת בטון קטנה להפרדה בין החלקים.

      מומלץ להציף את הגג למשך 48-72 שעות.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום מרפסת מרוצפת

    (גבריאל)

    שלוםרב, קראתי את ההנחיות שלכם לאיטום מרפסת מרוצפת. מומחה האיטום שעבד אצלי לא יצר שיפוע של שכבת האיטום, השתמש בשכבה אחת של יריעות ביטומניות, ובמשטח שיצר יש שקעים גדולים בהם המים מצטברים ולא מתנקזים. האם יש תקן לאיטום של מרפסת מרוצפת אשר מחייב את הקבלן המכריז על עצמו כמומחה בתחום?

    • · שיפועים והכנות לאיטום מרפסת

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      תקן ישראלי 1752 (חלק 1) מחייב יציקת שיפועים שתבטיח את ניקוז המים מכל נקודה בגג.בגגות מרוציפם ובמרפסות התקן מחייב שיפוע מינימלי של 1.0 אחוז ואינו מאפשר את קיומן של שלוליות עמוקות יותר מ 1.0 ס"מ, כאשר שטחן הכולל של השלוליות מוגבל לכ10אחוזים משטח הגג.

      יחד עם זאת עליך לקחת בחשבון את הדברים שסוכמו בינך לבין קבלן האיטום לפני תחילת העבודות. הגיוני לדרוש את כל דרישות התקן בבתים חדשים (בשלב הבניה) אך אם מדובר על גג שהנך מחדש לו את שכבות האיטום, היה עליך לסכם מראש עם הקבלן את ביצועם של השיפועים. ואם סיכמת עם הקבלן על ביצוע שיפועים, תוכל לדרוש ממנו שיבצע אותם בהתאם לדרישות התקן.

      בברכה,

      גבי

  • · אלטק מעל סופר גמיש

    (פאדי)

    שלום גבי

    האם ניתן לבצע תיקון שפכטל אלטיק בתקרה מעל שכבת סופר גמיש?

    האם יש צורך בשכבת פרימר X מעל הגמיש לפני האלטק?

    בברכה ובתודה

    פאדי

    • · אלטק בתקרה

      (גבי)

      שלום פאדי,

      יש ליישם "אלטק ויולט" מעל גבי משטח צימנטי ולא מעל צבע גמיש. הסר את הצבע הגמיש במקום הנדרש.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום גג משותף

    (דוד)

    שלום,

    בגג המשותף שלנו היתה בחורף האחרון נזילה רצינית, והתברר שהמרזב היה סתום. על הגג כרגע יש יריעות ביטומניות. בעוד כשנה כנראה שייבנו עוד קומות נוספות למבנה, כך שאין צורך לאיטום שיחזיק מעמד לשנים רבות, אלא רק לשנה-שנתיים.

    האם צריך בכלל לבצע איטום, או שפתיחת המרזב תספיק?

    אם כן, איך כדאי לבצע את האיטום? האם אני יכול לעשות זאת בעצמי?

    תודה.

    • · איטום חוזר של גג משותף

      (גבי)

      שלום דוד,

      כאשר ישנה הצפה בגג שאטום עם יריעות ביטומניות המים יכולים בד"כ לחדור אל מתחת ליריעות משני מוקדים עיקריים:

      1. מהקירות שמעל קצות היריעה, בהנחה שמפלס המים עבר את גובהו שלהאיטום בקירות.

      2.בחפיפות (בהלחמות) שבין היריעות.

      מכיוון שהיריעות מונחות זו מעל זו בשיטת ה"דומינו", בגגות רגילים המים פשוט יזרמו עם השיפוע לכיוון המרזב ולא יוכלו לחדור אל מתחת ליריעות, גם כאשר יהיה כשל בהלחמה. אלא שכאשר הגג מוצף לגמרי וישנו כשל בהלחמה המים בוודאות יחדרו דרך הכשל אל מתחת ליריעות.

      כך שלפחות מהבחינה התאורתית יתכן שמצבו של הגג עדיין תקין יחסית ואינו דורש איטום, לפחות לא לטווח הקצר, בהנחה שאכן תבנו קומות נוספות בזמן הקרוב.

      לא ניתן לקבוע זאת בבטחון, מבלי לבדוק זאת בשטח, משום שיתכנו כמובן ליקויים אחרים בגג שדורשים טיפול מיידי.

      מומלץ לבצע בדיקה מקצועית של מצב היריעות ולקבוע משםמה לעשות הלאה.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן