· רטיבות בקיר פנימי
(אריק)יש לי רטיבות בקיר פנימי פינתי בקיר הזה עוברים גם צינור הניקוז מהגג וגם צינור ניקוז האויר
מדובר בבית פרטי גג שטוח
מה עלי לבדוק? או לעשות?
תודה
24.12.2014 01:41חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות על קיר פינתי
(גבי)שלום אריק,
רטיבות בפינת התקרה, בסמוך לקיר שבו עובר המרזב, יכולה להגרם גם כתוצאה מכשל בשכבת האיטום של הגג. אזור זה מאוד רגיש להופעת רטיבויות מכיוון שמים שחודרים אל מתחת לשכבת האיטום של הגג זוחלים במדרון עד למקום הנמוך ביותר ומבצבצים שם בתקרה. כך שמומלץ לבחון את מצבו של הגג (או של המרפסת) שמעל לחדר המדובר.
כאשר הרטיבות מופיעה במרכז הקיר ולא ליד התקרה יש לחשוד בליקוי בצנרת או בקיר החיצוני. אם לא ניתן לראות ליקוי בולט בקיר החיצוני אפשר לבדוק את הצינור באמצעות מצלמה שמוחדרת לצינור, ואם ישנה בעיה בצינור אפשר גם לאטום אותה עם טלאי אפוקסי פנימי.
אם תפרט יותר נתונים בהתאם למה שנאמר לעיל, נשמח לנסות ולעזור הלאה.
בהצלחה,
גבי
24.12.2014 23:21חלון חדשהוספת תגובה
· שאלה בעניין איטום כניסת צינורות יונקרס לדירה
(חיים)היי,
אני משפץ את ביתי ע"י קבלן שיפוצים וכחלק מהשיפוץ הוספתי לדירה יונקרס כדי שאוכל להדליק את ההסקות ללא קשר לועד הבניין (שלא הדליק אותן כבר שנים).
קבלן השיפוצים החליף את כל הצנרת והכניס את הצנרת מהיונקרס אל הדירה דרך חור שקדח בקיר החיצוני.
שאלתי היא-לאחר העברת כל הצינורות שכבר בוצעה כיצד על הקבלן לאטום את החור כך שלא יהיה חשש מכניסת מים ו/או כל בעיות איטום.
אני מצרף תמונות.
תודה רבה מראש,
חיים.
22.12.2014 20:37חלון חדשהוספת תגובה· התמונות
(חיים)http://jpg.co.il/view/54986298a7a86.png/
http://jpg.co.il/view/549862de4ec3b.jpeg/
22.12.2014 20:38חלון חדשהוספת תגובה· איטום מעבר צנרת בקיר
(גבי)שלום חיים,
במצב הנוכחי אפשר לאטום את אמקום עם מסטיק פוליאוריטני כדוגמת "סיקפלקס 11FC", כלהלן:
1. האיטום מתבצע בין הצנרת עצמה לבין הקיר כך שיש להסיר את הציפויים של חלק מהצנרות שבתמונה באזור שבו הם מתחברים לקיר.
2. יש למרוח שכבת יסוד מסוג "פריימר WASP" (סיקה) על כל חלקי הבטון. (לא על הצנרות).
3. יש להכניס / להזריק את המסטיק ולמלא עמו את כל האזור. מייד לאחר היישום יש להצמיד אותו לקיר ולצנרות באמצעות אצבע שטבולה במי סבון. יש להחליק את האזור כך שיראה אסטתי ושלא יצבור לכלוך בהמשך.
(אפשר להשיג את החומר בגון קרם אשר מאוד תואם לגוון של חיפוי האבן).
בהצלחה,
גבי
23.12.2014 08:53חלון חדשהוספת תגובה· תגובה
(חיים)תודה רבה לך על תגובתך המועילה.
ברשותך שתי שאלות נוספות-האם הביצוע נראה בסדר? הוא באיכות טובה?
שאלתי היום את הקבלן על הסגירה של כל החור הזה (לפני שקראתי את תשובתך) והוא אמר שלדעתו כדאי לסתום הכל עם כוחלה כמו שיש בין האבנים האם זה נכון ומתאים?
24.12.2014 00:13חלון חדשהוספת תגובה· איטום כניסת צנרת בקיר חיצוני
(גבי)שלום חיים,
ההתקנה שבוצעה אינה נכונה מכיוון שלא בוצע פרט כניסת צנרת מתאים. בעקרון פרט מתאים הנו כזה שבו כל הצינורות עוברים בתוך צינור מוביל אחד אשר מותקן באלכסון כדי שמי הגשמים לא יוכלו לחדור או לזלוג לתוכו.
במצב הקיים אין כנראה טעם לפרק את הצנרות ולחילופין יש לבצע איטום תקין של האזור.
לשאלתך: כוחלה אינה מתאימה וממילא אינה מיועדת לישום בעוביים שכאלה.
בעקרון חייבים תמיד להשתמש בחומר גמיש (מסטיק) בחיבורים שבין הצנרות לבטון.
אפשר למשל למלא תחילה את השקעים עם תערובת צימנטית מועשרת בדבק לטקס SBR (ומעליה שכבת כוחלה להשוואת הגוון), אך לאחר מספר ימי ייבוש יהיה צורך לבצע את האיטום עם המסטיק בין הצינורות לבטון / לכוחלה.
בברכה,
גבי
24.12.2014 23:35חלון חדשהוספת תגובה· תגובה
(חיים)גבי אני מודה לך מקרב לב על הסיוע הרב .
זה ממש לא מובן מאליו שאדם מוכן להקדיש מזמנו עבור אדם שהוא אפילו לא מכיר.
פניתי לקבלן השיפוצים והסברתי לו את העניין והוא אמר שעקב כך הוא יאטום כמו שצריך ואף יחבר ארון מסביב ליונקרס כך שלא תהיה לחור הזה גישה למים.
תודה שוב.
25.12.2014 22:41חלון חדשהוספת תגובה
· איטום פתחים
(אלי)שלום גבי רציתי לשאול על איזה חומר היית ממליץ כדי לאטום ספי חלונות וויטרינות לפני חיפוי ועבודות אלומיניום. תודה רבה אלי סמואל
22.12.2014 19:51חלון חדשהוספת תגובה· עבודות איטום סביב פתחים וחלונות
(גבי)שלום אלי,
חסרים נתונים בשאלתך על שיטת החיפוי (בהדבקה, בתליה יבשה / רטובה ?) ומפרט ההתקנה של החלון. כך שהתשובה שלהלן הינה כללית:
א. סביב משקופים וספי שיש יש לאטום במסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC".
ב. לפני הדבקת הספים מומלץ לאטום את האזור שמתחת להם עם חומר אטימה צימנטי משחתי כגון "סיקה טופ 107" או שווה-ערך.
ג. את כל עבודות ההכנה הצימנטיות יש לבצע עם דבק מסוג "לטקס SBR".
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור.
בהצלחה,
גבי
23.12.2014 09:00חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(אלי)תודה רבה גבי
אלי סמואל
24.12.2014 20:03חלון חדשהוספת תגובה
· הדבקת קרמיקה לפלטת סנדויץ
(טל)שלום,
ברצוני לייצר פלטת הפרדה בין הכיריים החשמליים שלי שסמוכים למקרר.
חשבתי על פלטת סנדויץ שצידה האחד פורמייקה והצד שפונה לכיריים עם קרמיקה.
מהי הדרך הטובה ביותר להדביק את הכיריים בהנחה שהם קרובות למקור חום ואינני רוצה שימוש בחומר שישחרר רעלים עם החום אך יחד זאת יהיה חזק מאוד ועמיד לאורך שנים ?
22.12.2014 07:35חלון חדשהוספת תגובה· קרמיקה על לוח עץ
(גבי)שלום טל,
הבעיה בהתקנה שכזו היא בהפרשי הטמפרטורה שיווצרו בין העץ לקרמיקה אשר עלולות לגרום בעתיד לנשירת הרובה בין האריחים.
מבחינת ההדבקה אפשר להשתמש בדבק קרמיקה כמקובל ואפשר גם ליישם אותו מעל גבי שכבת יסוד כגון "אדקס P82" של "מיסטר פיקס".
בברכה,
גבי
23.12.2014 09:04חלון חדשהוספת תגובה
· האם סנטף חזק מספיק למשל כנגד חתולים שקופצים על הגגון
(דני)שלום רב,בכוונתי להחליף גגון פיברגלס ישן בגגון סנטף.מדי פעם חתולים קופצים על הגגון. האם סנטף חלש מפיברגלס? האם קיים חשש יותר גדול שהוא יישבר בגלל קפיצות החתולים?תודה
21.12.2014 20:46חלון חדשהוספת תגובה· החלפת גגון פיברגלס עם גגות סנטף
(גבי)שלום דני,
גגון הסנטף יהיה כנראהיותר חלש ופגיע מגגון הפיברגלס, אם כי הדבר תלוי בעובי הלוח. מומלץ לברר זאת אצל ספקי הלוחות.
בהצלחה,
גבי
21.12.2014 23:43חלון חדשהוספת תגובה