אי הבנה  (עמיר)

שלום ותודה על הפורום המצוין.

אני מתנצל על אי ההבנה. כנראה שלא הסברתי את שאלתי טוב.

ראשית, השאלה ששאלתי לפני כמה ימים היתה על צינור ניקוז מי גשם ממרפסת, וביחס למעבר הצינור ביריעות. כעת השאלה היא על צינור ניקוז מזגן, היוצא מחלקו העליון של הקיר החיצוני, ולא קשורה כלל למעבר ביריעות. אלא האם צריך לאטום בצידו החיצוני של הקיר ברווח  בין הקיר לצינור, או שמספיק לאטום בתוך הבית ברווח בין הצינור לקיר.  ובצידו החיצוני של הקיר אין צורך לאטום את הרווח הזה, כי מה שהצינור בשיפוע מונע את כניסת המים.

שנית, מתשובתך לא הבנתי האם צריך לאטום בחוץ גם כשהצינור בשיפוע או לא. כי מחד אתה כותב שצריך לאטום, ומאידך אתה כותב שמספיק שיפוע קל (והרי כל מה שהזכרתי את השיפוע זה כדי להפטר מהצורך לאטום). אודה אם תוכל להסביר באופן חד משמעי.

אם צריך לאטום - מה עושים כשאין גישה למקום ההוא מחוץ לקיר. שזה גבוה מאוד. האם ניתן למרוח את הצינור בחומר איטום לפני הכנסתו לחור שבקיר?

 

 

 15/06/2009 07:39:24 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש ניקוז מזגן לחצר  (עמיר)

  פתח הודעה בחלון חדש הקבלן הסביר שמתקין המזגן ישחיל את צינור הניקוז של המזגן בצינור  (עמיר)

    פתח הודעה בחלון חדש קיר עם צינור  (גבי)

      פתח הודעה בחלון חדש אי הבנה  (עמיר)       << את/ה כאן

        פתח הודעה בחלון חדש קיר חיצוני -צינור  (גבי)

          פתח הודעה בחלון חדש הקיר בחוץ מחופה אבן ולא טיח  (עמיר)

            פתח הודעה בחלון חדש קיר אבן  (גבי)



 