· איטום יסודות המבנה.
(אבישי)גבי שלום
אני בונה בית חדש ומרחתי סיקה טופ 107 על יסוד המבנה עד גובה בלוק ראשון,חבר הציע להוסיף ירעות בטומניות בעוב 4 ס"מ לפני שמפזרים מצע ומרצפים במדרכות
האם זה נחוץ לביצוע או שמה זה בבחינת כל המוסיף גורע .
יצויין כי היריעות לא ירותכו ליסוד אלא רק יוצמדו.
תודה אבישי
01.03.2009 17:27חלון חדשהוספת תגובה· איטום יסודות
(גבי)שלום אבישי,
אין צורך בהצמדת יריעות אל המבנה. הן פשוט לא יועילו וגם לא תוכל להצמיד אותן ללא הלחמה באש, מה שעלול לגרום נזק לחומר הקיים על הקיר. אם ברצונך להגן על הקיר תוכל לבצע זאת עם לוחות קלקר אותם תוכל להדביק אל הקיר עם דבק צימנטי מיוחד לקלקר.
שים לב שיש לאטום את הקיר לפחות כ 40 ס"מ מעל לגובה האדמה. הזכרת שאטמת רק עד גובה בלוק ראשון. ומה בא בהמשך ? השיטה הטובה ביותר היא להמשיך עם החומר הצימנטי גם מעל לשורת הבלוקים הראשונה (בהנחה שהעסק יהיה קבור תחת הקרקע). מחליקים את הבלוקים, ומבצעים את האיטום עם סיקה טופ 107 בשתי שכבות ועם רשת אינטרגלס בין השכבות, לפחות באזור שמעל החיבור בין הבלוק הראשון לקורה.
בהצלחה,
גבי
01.03.2009 17:34חלון חדשהוספת תגובה· איטום יסוד המבנה
(אבישי)גבי תודה על התשובה
בהנחה שהחבר כבר יישם את ההצעה ושם את הירעות בין הקיר למצע בנוסף לסיכה האם יש חובה להוציא את היריעות החוצה או להשאיר אותם
תודה אבישי
01.03.2009 18:16חלון חדשהוספת תגובה· יריעות
(גבי)שלום אבישי,
אין שום בעיה, אפשר להשאיר את היריעות במקומן ולא יגרם שום נזק.
בהצלחה,
גבי
01.03.2009 18:31חלון חדשהוספת תגובה· איטום יסוד המבנה
(אבישי)גבי שלום
האיטום שנעשה מסביב לבית כולל מריחת 2 שכבות סיקה טופ 107 40 ס"מ מהאדמה אח"כ מריחת בטון והנחת יריעות איטום 4 ס"מ ופיזור מצהוכן הידוק (אח"כ אמורה להיות יציקת בטון מסביב כל הבית ורולקות).
האם לפי התיאור הנ"ל האיטוםמספק או שמה יש צורך לבצע איטום מחדש כפי שפירטתבטרם יוצקים בטון.
יצויין כי הבית בנוי בגובה (מפלס) ואין מגע ישיר של אדמה מגובה הבלוק כלל.
תודה
01.03.2009 18:58חלון חדשהוספת תגובה· יסודות , קיר חוץ
(גבי)נשמע כאילו העבודה נסתיימה - והכל תקין. החשש שלי נבע באותו חיבור בין שורת הבלוקים לקורה. באזור זה מבצעים חבישה על מנת להמנע מסדיקה עתידית. את החבישה מבצעים בעת הבצוע של שכבת ההרבצה , לפני הטיח המיישר, באמצעות רצועת אינטרגלס שמודבקת בתוך התערובת, או בנפרד (לפני ההרבצה). מבצעים שכבה צימנטית דקה מועשרת בדבק לטקסSBR ואחר כך שכבה נוספת. לאחר מכן- מבצעים את שכבת ההרבצה.
את אותו הדבר יש לבצע כאשר האזור המדובר הוא תת קרקעי. במקרה זה מבצעים את אותה החבישה עם חומר האיטום הצימנטי, עם רשת אינטרגלס בין השכבות.
מכיוון שבמקרה המדובר האזור הזה יהיה ממילא מעל למפלס האדמה, הכל תקין.
בהצלחה,
גבי
01.03.2009 19:20חלון חדשהוספת תגובה