· כשל בקולטן מרפסת
(אריה)שלום,
בסלון השכן הנמצא מתחת למרפסת שלי , הופיע כתם רטיבות . נקודת הרטיבות נמצאת בדיוק בנקודה בה מתחבר הקולטן אל הצמ"ג.
חשבתי על 2 אפשרויות:
1. ציפוי הקולטן מבפנים על ידי חומר איטום (האם מישהו יכול להמליץ על חומר כזה? במידה וכן איך אפשר לבצע זאת. נורא קשה להכניס לשם את היד.)
2. השחלת צינור שרשורי חדש בעל אביזר קליטת מים חדש. אשר יושחל בקולטן הקיים ויגיע עד הצינור. במצב זה המים לא יעברו בנקודת הכשל.
מה דעתכם?
14.11.2008 15:41חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ליד קולטן מרפסת
(גבי)שלום אריה,
אנא ראה את המאמר על איתור נזילות - גגות מרוצפים או מרפסות.
כתם רטיבות מתחת לאזור המרזב או הקולטן אינו מצביע בהכרח על בעיה באיטום באותו האזור. למעשה, כתם רטיבות שכזה מופיע ברוב המקריםבהם ישנה בעיה של רטיבותבגגות מרוצפים. הרטיבות יכולה לחדור ממקום מרוחק לגמרי ותתבטא בכתם רטיבות מתחת לאזור המרזב, משום שזהו האזור הנמוך ביותר בגג ומשום ששם ישנו קדחלכל עובי הבטון. כך שאם חודרת רטיבות אל מתחת לשכבת האיטום, היא נודדת עד לאותו האזור ושם מצליחה לחדור פנימה.
לשאלתך:
לא ניתן למרוח חומר בתוך הקולטן. בדרך כלל פעולה שכזו איננה יעילה או שתהיה יעילה לזמן קצר בלבד. עדיף להתקין צינור שרשורי בתוך הצינור הקיים, או לחילופין להתקין מרזב אחר לגמרי (חיצוני).
על מנת לבדוק שהבעיה היא אכן באותו הקולטן (ולא במקום אחר בגג), תוכל להתקין צינור שרשורי כפי שהצעת ולראות אם המצב משתפר. אלא שקח בחשבון שהבעיה יכולה להיות גם במקום אחר לגמרי, כמפורט במאמר הנ"ל.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
14.11.2008 18:43חלון חדשהוספת תגובה