    שלום,

    אני מתגורר בדירת גג בבנין בן 10 שנים בחורף האחרון חדרו מים/לחות שכמובן לוותה בירוקת שמקורה בגג הבניין במשותף באזור המרזב.

    בגג קיים איטוםיריעות ביטומיניות אשר ניתן לראות בודאות כי הם לא דבוקים לתשתית המקורית.(במיוחד באזור המרזב)

    ברשותך מס` שאלות:

    1. האם זיפות רגיל על היריעות הקימות הנו פתרון הולם?

    2. האם אתה ממליץ לחדש ליריעות ביטומניות חדשות?

    3. האם יש צורך להסיר את היריעות הקימות כדי לבצע את העבודה כנדרש?(בכל אחת מהשיטות)

    עזרתך אודה.

    • · חידוש איטום בגג

      (גבי)

      שלום ניסים,

      במצב שתארת מומלץ להרים את היריעות הקיימות, לכל הפחות במקומות אשר בהם הן מנותקות מהתשתית. לאחר מכן יש להניח לשטח להתייבש בשמש כשבוע-שבועיים, על מנת לאפשר לרטיבות להתנדף.

      אם מתברר שהיריעות מנותקות ברוב השטח- אז מומלץ להסיר את כולן.

      זיפות על גבי יריעות משוחררות ומנותקות איננו מומלץ.

      קיימות לפיכך שתי דרכים:

      הראשונה- להסיר את הכל.

      השניה- להסיר רק את המקומות המנותקים, לבצע תיקונים (עם יריעות) במקומות הנחוצים (במיוחד בחיבורים אל הקירות) ולאחר מכן לבצע שכבה חדשה של יריעות, על גבי השכבה הקודמת (והמתוקנת).

      אפשר גם לזפת על גבי השכבה הנוכחית , לאחר בצוע התיקונים, אך לא מומלץ כלל. עדיף לאטום עם יריעות. והכי טוב- להרים הכל ולבצע מחדש.