הוספת הודעה חדשה
  • · בדיקת חוזק בטון לא תקינה

    (גליה)

    אנחנו נמצאים במהלך בניית שלד של בית חדש ולפני כחודש יצקו אצלנו את קירות המרתף והממ"ד שנמצא במרתף. היום קיבלנו מאיזוטופ פקס ובו תוצאות הבדיקה של חוזק הבטון לאחר 28 יום ובהן נאמר שהבטון לא עומד בתקן ואינו חזק מספיק- התוצאה היתה12.5 בממוצע לאחר 7 ימים ו- 20.5 לאחר 28 יום ( כאשר לאחר 28 יום נדרש ממוצע של 33!).

    מהן ההשלכות שעשויות להיות על הבניה בעקבות כך? יש לציין שכבר כיסינו את המרתף, ביצענו הידוק ויצקנו תקרת מרתף ועמודים של קומת קרקע...

    שמעתי כבר על תרחישים בעייתיים ביותר...

    אשמח לתשובה.

    • · בדיקת חוזק בטון

      (גבי)

      שלום גליה,

      הפרשי הבדיקה באמת משמעותיים. עליך לפנות ליועץ מתאים, קונסטרוקטור, על מנת שיבדוק זאת הלאה וימליץ בהתאם, משום שרק קונסטרוקטור מוסמך לטפל בענינים שכאלה.

      תוכלי גם להפנות אל שאלתך אל פורום הבניה של אתר ארכיגוב, או אל הפורום באתר אדריכלות ובניה בישראל.

      בהצלחה,

      גבי

      • · חוזק בטון

        (שלמה)

        קרה לי מקרה דומה וחברת הבטון באה ולקחה כורים של בטון למעבדה של איזוטופ באשדוד לבסוף הבדיקה היתה טובה