· איטום ביריעות PVC
(אלון קרן)שלום,
במסגרת עבודתי כשמאי נתקלתי בגג בטון שטוח עליו הונחו יריעות PVC לבן שהוצמדו לכרכוב המבנה באמצעות פסי אלומיניום. היריעות עצמן אינן מודבקות בדבק כל שהוא לבטון ולכרכוב הגג
היריעות התכווצו ונתלשו מפסי החיבור ומים חודרים לתוך המבנה.
השאלות :
הייתכן כי תנאי קור של 2-3 מתחת ל"0" יביאו להתכווצות יריעות כנ"ל עד לקריעתן ותלישתן מחיבוריהן למבנה ?
האם יתכן כי התופעה הינה תופעה הדרגתית שנובעת משינויי טמפרטורות בין חורף לקיץ בלבד?
האם איטום ביריעות כנ"ל מגובה בתקן מחייב?
אודה לתשובתכם.
בברכה
אלון קרן
23.02.2008 12:08חלון חדשהוספת תגובה· התנתקות יריעות PVC בגג
(גבי)שלום אלון,
התופעה מוכרת ומתרחשת בהדרגה במשך השנים , לפחות בחלק מהמקרים. להלן ציטוט ממאמרו של מהנדס איתן חביב (חברת ביטום), בנושא בליית חומרי איטום גגות.
"ביריעות פולימריות, כגון PVC ו- EPDM, אשר מונחות באופן חופשי על תשתית הגג, מתרחשת במשך השנים תופעת התכווצות של היריעות. הסיבה לתופעה היא הנטייה הטבעית של מולקולות של חומרים פולימריים, אשר הינן מעוקלות מטבען אך מקבלות "מתיחה ויישור" בזמן תהליך הייצור, לשחרור מאמצים אשר מואץ בתנאי החום על הגג, להתעקלות וחזרה למצבן הטבעי. בעקבות זאת מתרחשת התכווצות של היריעה אשר אינה יכולה להיות מרוסנת עקב היותה מונחת חופשית על התשתית. כאשר ההתכווצות חזקה במיוחד, קיימת סכנה של "תלישת" היריעה מן התשתית בהיקף הגג, או פתיחת החיבורים באזורי החפיפות בין יריעות סמוכות."
על פי התקן יריעות אלו אינן אמורות להיות צמודות לתשתית בכל השטח, אלא בהנחה חפשית ומחוברותרק מסביב- כפי שציינת. כנראה שהגג שראית פשוט "עתיק" והיריעות עשו את שלהן. זו אחת מהמגרעות של יריעות PVC ולא מדובר על כשל חריג.
שב"ש,
גבי
23.02.2008 18:21חלון חדשהוספת תגובה· ירעות PVC
(אלון קרן)גבי שלום,
מודה על התשובה המקיפה המהירה והמקצועית.
תודה והשך שבוע טוב
אלון
24.02.2008 09:33חלון חדשהוספת תגובה