  • · איטום מעקה על גג בטון

    (משה)

    על גג בטון של הבית קיים מעקה בגובה שלס"מ 120 המעקה מטוייח ובראשו קייימים מספר צנורות מסוג גיבריט.קיימת נזילה בתוך הבית לאורך נתיב צנרת הגיבריט.בחיבור הצינור עם המעקה שברנו את הטיח ומרחנו שכבה רצינית של חומר איטום מסוג אלסטופז אך הדבר לא הועיל .מה עושים הלאה?תודה

    • · נזילה ליד צינור, מעקה בטון.

      (גבי)

      שלום משה,

      ביצעתם את הפעולה הנכונה , אך לנזילות מסוג זה יכולים להיות מספר גורמים.

      למעשה- כל חדירת רטיבות אל מתחת לשכבת האיטום של הגג , יכולה לגרום לנזילה לאורך מקומות החדירה של צינורות כאלה ואחרים, וליצור רושם שמקור הנזילה הוא ליד הצינור. זאת - משום שישנושם קדח בבטון ורטיבות שנמצאת מתחת לשכבת האיטום תוכל בקלותלחדור פנימה אל הבית דרך הרווח שבין הצינור לבטון. כך שמקור הרטיבות יכול להיות מרוחק מאותו צינור.

      יש לגשת לבעיה בשלבים ואם שלבים אלה לא יעזרו- יהיה צורך לאטום מחדש את כל שטח הגג.

      להלן מספר שלבים מומלצים:

      1. יש לבדוק אם קיים סדק בצד החיצוני של המעקה. במיוחד בגובה של החיבור בינו לבין הגג (מהצד החיצוני).

      2. תיתכן גם חדירת רטיבות אל המעקה עצמו, על ידי ספיגה בטיח או בסדקים בטיח.

      3. יש לבדוק את איכות החיבור של שכבת האיטום אל הקירות של המעקה.

      4. יש לחפש סדקים או קרעים בשכבת האיטום עצמה, באזורים קרובים.

      5. אם לא בוצע , אז כדאי לכסות את ראש הצינור עם "כובע" (למקרה שהצנרת עצמה מעבירה את הרטיבות מבפנים).

      אם כל אלו לא יעזרו- לא יהיה מנוס מאיטום כל שטח הגג.

      בהצלחה ונשמח לעזור הלאה,

      גבי

      • · תודה גבי - והמשך הבעיה

        (משה)

        אופציה 2 נלקחה בחשבון כי הבית הינו בבניה ושאר האופציות כנראה נשללו.

        האם מריחת הטיח הלבן של המעקה הפנימי והשפה העליונה בסיקה עלולים לעזור לפתרון הבעיה??או שמא הלחמת יריעות לאורך המעקה מלמעלה עד ליריעות הקיימות בתחתית המעקה עדיפה??

        תודה

        • · מעקה בטון, בית בבניה

          (גבי)

          שלום משה,

          לא ברור למה כוונתך באותו "טיח לבן". אם התכוונת לשליכט שעושים בקירות פנימיים לאחר הטיח (על בסיס סיד) - אז זה איננו מתאים כלל ומיועד לקירות פנימיים בלבד.

          אנא פרט מהו הציפוי החיצוני שאמור להיות על המעקה ועל הקירות החיצוניים. הדבר הנכון שלבצע הוא להשתמש בחומר שלא יפריע אחר כך ליישם את הציפוי החיצוני המיועד.

          לענין היריעות : לא מומלץ, משום שאלו יפריעו אחר כך ליישום הציפוי החיצוני וגם משום שהחדירה יכולה להיות מהצד החיצוני של המעקה, אשר לא יטופל כלל.

          ברר תחילה מהו הציפוי החיצוני המיועד ומהם השלבים שאמורים להתבצע לפני יישומו (האם אמורה לבוא שכבת החלקה נוספת על גבי הטיח, למשל).

          נשמח לעזור.

          בהצלחה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן