· רטיבות בחלק העליון של החצר האנגלית
(אבי)בחלק העליון של החצר האנגלית החלו להופיע סימני רטיבות בשליכט .מאחורי החצר האנגלית יש משטח מרוצף .האם ניתן לבצע קידוחים בין החצר האנגלית למילוי הריצוף להוצאת המים או שניתן לבצע איטום שלילי באזור זה ?רצב שרטוט
16.12.2020 18:04חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מחצר אנגלית
(גיורא)שלום אבי,
נראה שמקור הרטיבות הוא באיטום לקוי של החצר האנגלית.
הפתרונות שהצעת אינם מתאימים-
קידוח לא יפתור את הבעיה .
איטום שלילי(קרא על טכנולוגיה זו במאמר -
איטום מרתפים ומקלטים מבפנים) הוא פרוייקט גדול ויקר שלא בטוח כלל שיפתור את הרטיבות.
הגורם לרטיבות הוא כפי הנראה איטום לקוי של המשטח המרוצף המהווה את החצר האנגלית,
ולכן הפתרון הסביר במקרה זה הוא איטום משטח מרוצף זה.
על אופן הביצוע הנדרש של מערכות איטום שונות עם או בלי פירוק הריצוף תוכל למצוא פרטים רבים במאמרים שונים באתר איטומן-
איטום מרפסות או גגות מרוצפים - על גבי הריצוף הקיים
איטום וציפוי מרפסות, גגות מרוצפים - עם חומרי אטימה פוליאוריטנים משחתיים
בהצלחה
16.12.2020 19:09חלון חדשהוספת תגובה· חצר אנגלית
(אבי)גיורא שלום
הבעיה איננה מהריצוף היא מטברה שמעל לחצר האנגלית שנבנתה כדי לשמש כמחסום והגבהה .
האם יש פיתרון לטברה בלבד ?
17.12.2020 00:12חלון חדשהוספת תגובה· לא מובן מה זה ”טברה”...
(גיורא)בעיקרון כל קיר חיצוני צריך לאטום. אם הקיר החיצוני של החצר אנגלית אינו אטום צריך לחשוף ולאטום אותו כפי שאוטמים קירות מרתף.
על איטום מרתפים תוכל לעיין באתר איטומן במאמר על
איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת-קרקעים בחומרים ביטומנים משחתיים.
אם הקיר עשוי בטון ניתן לאטום אותו גם מהצד הפנימי בשיטה המכונה "איטום שלילי" הכוללת חשיפת הבטון מבפנים וציפויו במספר שכבות של חומרים על בסיס צמנט.
פירוט על שיטה זו תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על
בהצלחה
17.12.2020 07:57חלון חדשהוספת תגובה