· איטום מקלחת בחומר ביטומני
(אורן)שלום
לפני כשלושה שבועות פתחו אצלנו מקלחת וביצעו אטימה באמצעות חומר ביטומני המשמש לאיטום גגות . האיטום בוצע בשכבה עבה . לאחר יום ובטרם החומר הספיק להתייבש כראוי סגרו את המקלחת בשומשום וריצוף . מאחר והחומר לא הספיק להתייבש והמקלחת הייתה מלאה בריח של בנזין במשך כשלושה שבועות כולל ריח ב מזגנים שמחוברים לצינורות הניקוז דרך חדר האמבטיה . פתחו את המלקחון אתמול. והריח עדיין שם. התכנון הוא לבטן את האמבטיה מעל לזפת ועליו לשים סיכה טופ למטרת איטום נוסף . האם עדיף לחכות לייבוש בטרם שמים את הבטון או שזה לא משנה?
09.09.2020 22:47חלון חדשהוספת תגובה· חומר איטום שלא התיבש
(גיורא)שלום
לא ציינת את שם החומר שנעשה בו שימוש.
בעיקרון חומרי איטום לגגות לא תמיד מתאימים לאיטום מקלחונים.
כמו כן ממש אסור לכסות חומר איטום שטרם התקשה לגמרי, מה שמעיד על רמה מקצועית בלתי מספקת של המבצעים.
כעת-
אם חומר האיטום יצר שכבה מספקת (עובי של לפחות 2 מ"מ) והוא מספיק יבש למגע
נראה שאפשר לקבל אותו כמו שהוא ולהמשיך בעבודה.
אם לא- יש לפרק הכל ולאטום מחדש כולל הסרת חומר האיטום שיושם.
לשאלתך- אין לישם בשום אופן חומר איטום צמנטי ("סיכה" ) על חומר איטום ביטומני.
אם יש ספק בקשר לתקינות שכבת האיטום יש לבצע אותה מחדש ולא להסתפק במריחה זו או אחרת כ"גיבוי".
בהצלחה
10.09.2020 07:04חלון חדשהוספת תגובה