    אני שוקל ריסוס סילוקסן על הטיח השחור לשיפור האיטוםלפני ביצוע שליכט צבעוני

    (בעיקר סביב פתחים ובמעקה הגג)

    האם הסילוקסן לא מסכן המסה של הקלקר שמתחת לשכבת ההרבצה של הטיח?

    (קלקר 5ס״מ F30 ששמנו ביציקה מעל יציקות הבטון לבידוד גשרי קור)

    האם הסילוקסן לא יפגע בהיצמדות הפריימר והשליכט הצבעוני על הטיח השחור?

    האם יש מה לשקול שימוש בחומר איטום צמנטי (אלסטוסיל) במקום סילוקסן או אולי בנוסף לו?

    תודה רבה

    ניר

    • · סילוקסן תשובות

      (גיורא)

      שלום

      הרעיון מוטעה לחלוטין,

      1. בעיקרון איטום קירות צריך להיות מבוסס על שכבת הרבצה אטומה שמבצעים לפני הטיח המיישר.

      אם השכבה לא בוצעה או שלא בוצעה כהלכה, יש לקבל מפרט טכני לאיטום הקירות על גבי שכבת הטיח המישר.

      אם יש ספק, כהלכה יש לבצע בדיקות בשטח כגון המטרה ולעקוב אחר התוצאה.

      בעניין זה תוכל לעיין באתר איטומן במאמר עלבדיקות הצפה והמטרה

      2.לשאלתך וכפי ששיערת בעצמך..אין בשום אופן ליישם חומר שעלול להפריד בין שכבת הטיח השחור לבין הפריימר של השליכט .

      3. הרעיון של מריחת חומרי איטום ללא מפרט טכני מסודר וללא אבחנה באשר לנחיצות האיטום הוא מוטעה מיסודו, ועלול לעלות באובדן מוחלט של כל השכבות שיושמו במקרה של כשל באיטום.

      לכן רצוי מאד כשבונים בית לקבל יעוץמקצועי בתשלום כולל אבחנה +מפרט טכני , ורק על סמך היעוץ לבצע את המפרט הטכני שיתקבל ככתבו וכלשונו.

      4. אכן אפשר כפי ששיערת שיומלץ על ישום מערכת איטום המבוססת על חומרי איטום צמנטיים לפני שכבת השליכט,

      אולם כאמור אין כל הגיון במריחת שכבות חומר ללא אבחנה ברורה וללא מפרט טכני מתאים.

      בהצלחה

      • · יש שכבת הרבצה, וחורף שלם לא הייתה שום רטיבות ללא שליכט צבעוני...

        (ניר)

        גיורא שלום ותודה על תשובותיך,

        את שכבת ההרבצה ואת הטיח השחור עשינו כבר בתחילת החורף האחרון

        וללא שליכט צבעוני,

        ולאורך כל החורף לא הייתה חדירת מים כלל.

        אלא שכעת לפני השליכט הצבעוני ביצעתי בדיקה על ידי התזת מים על קירות הבית מצינור מחורר,

        וגם הפעם לא הייתה חדירת מים-

        למעט קטע אחד בלבד שממנו הפעם כן חדרו מים ואיכשהו טפטפו קרוב לתקרה בקיר הפנימי של הבית.

        כיוון שהרטיבות הזו לא הייתה כלל בחורף, והופיעה רק עכשיו-

        הסקתי שחלה איזושהי תזוזה במבנה,

        ומכאן נולד הרעיון לשפר את איטום הטיח (בנוסף לשכבת ההרבצה שאכן בוצעה, בטיח הרבצה של רדימיקס אגב)״ליתר בטחון״ למקרה שייתרחשו בעתיד עוד תזוזות כמו זו שהתגלתה רק עכשיו...

        אם חורף שלם לא הייתה רטיבות אז כביכול אין צורך בשיפור האיטום לטיח-

        אבל אם אין נזק במריחת אלסטוסיל כפעולת מניעה ושיפור בנקודות תורפה לפני ביצוע השליכט-

        אז למה לא בעצם?

        • · איטום קיר חיצוני

          (גיורא)

          שלום ניר,

          התשובה לשאלותיך צריכה להתמקד בנושא האיבחון-

          כפי שאתה מתאר את הדברים האבחנהאינה חד משמעית.

          לכן לדעתי כדאי לברר סופית אם קיימת בעיית איטום והיכן ולפעול בהתאם.

          אם אין לך כלים לאבחן ,עדיף להעזר באנשי מקצוע.

          (אגב , על פי תאורך של מקום הרטיבות ,רטיבות במגע עם התקרה פירושה בדרך כלל נזילה מהגג! . אבל כאמור, ללא בדיקה מעמיקה לא ניתן באמת לדעת.

          ולשאלתך, מובן שאין נזק אם מבצעים שכבת איטום נוספת, אבל כאמור , יתכן שאין בכך כל צורך ולעומת זאתלא מטפלים בבעיות האמיתיות.

          בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן