· תופעות לאחר איטום עם טופ 107
(רונן)שלום,
אשמח לדעת האם לאחר עבודות איטום במקלט תת קרקעי למניעת חדירות מים שבוצע שכללה רולקות איטום מחוזקות למפגש קירות רצפה ואיטום שטח הרצפה בחומר אטימה צמנטי גבישי איטום דומה לשטח הקירות וציפוי כל השטח בסיקה טופ 107 צמנט הידראולי יש תופעה של חדירת מים מהקירות והפינות ובמדרגות בחלק מהמקומות רטיבות רואים בקיר טיפות) ובחלק כבר יש שלוליות קטנות. נאמר שהקיר "נושם" והמים יתייבשו עם הזמן האם נכון ? או האם זו עדות לכשל בתהליך האיטום כלומר לאחר איטום תקין לא אמורה להיות תופעה יציאת מים זמנית מקירות המקלט ? הטענה שהמים בתהליך ייבוש בקירות , האם סיקה לא אמורה למנוע כניסתם לחלל ?
01.08.2020 09:11חלון חדשהוספת תגובה· כשלים באיטום מקלט מבפנים
(גיורא)שלום רונן,
אני מניח שאתה מתאר עבודה שמבוססת על הרעיון של איטום מבפנים-"איטום שלילי" שבה נעשה שימוש בחומרי איטום על בסיס צמנטי כולל המותג שכפי הנראה התיחסת אליו- סיקה טופ סיל 107.
תיאור מלא של אופן הביצוע הנדרש תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על
איטום מרתפים ומקלטים מבפנים כאן וראה צילום מצורף משלב הכנת התשתית באיטום שלילי של מרתף.
אם תשווה את התיאור של העבודה הנדרשת במאמר למה שבוצע אצלך יתכן שיהיו בידך כלים לשפוט אם בוצעה עבודה נכונה או לא.
בכל מקרה, לא ניתן לשפוט על פי תאורך אם הביצוע תקין או לא, וכן גם בלתי אפשרי לבדוק בדיעבד מה בוצע ללא נוכחות במקום ומעקב אחר כל שלב משלבי הביצוע.
אם לא בוצעו כל השלבים ולא יושמו כל השכבות המתוארות יתכן כי האיטום לא יהיה תקין.
בקשר לרטיבות שנצפתה, בעיקרון לא אמורה להיות כל יציאה של מים ממקירות בטון.
מה שכן, רטיבות וטיפות מים על קירות ותקרות היא תופעה שכיחה במרתפים סגורים עם לחות גבוהה באויר שנוצרת כתוצאה מעיבוי התעבות (קונדנסציה).
בהצלחה