· חשש לבעיות ביריעות בגג ודרך טיפול מומלצת
(אסף)07.10.2019 12:39חלון חדשהוספת תגובה· בהמשך לחגי -דוגמא מהיכן יחדרו מי גשם בצילום המצורף
(גיורא)המים יחדרו לתוך צינור מתעל לכבל החשמלי או מה שיש שם דרך קצה הצינור (מסומן בחץ אדום).
ליקוי זה אינו קשור לעניין היריעות הביטומניות אבל למרות זאת עלולה לבוא משם חדירה של כמות מים גדולה.
בהצלחה
10.10.2019 09:16חלון חדשהוספת תגובה· ליקויים בגג
(גבי)שלום אסף,
כדאי לבחון מקרוב את כל הליקויים בגג.
מספר תשובות לשאלותיך:
1. היקוויות מים קטנות אינן משמעותיות. (התקן מתיר היקוויות שעומקן כסנטימטר אחד ובשטח מצטבר של כ 10 אחוזים משטח הגג).
2. מהתמונה שצרפת נראה שינשה בעיית עיבוי כלשהי שגורמת לרטיבות ביריעות ושנעלמת כנראה במהירות עם הופעת השמש. אך יש לבחון זאת מקרוב.
3. לא צרפת תמונה של אזור המרזבים אך תאורך מדאיג במקצת...אנא צרף תמונהת תקריב של מה שבוצע שם. בכל מקרה יש לאטום את האזור בחומר פוליאוריטני לבן (למשל מריסיל 250 או היפרדסמו LV) ולא בחומר אקרילי.
4. יש לבחון את קצות היריעות ולראות אם מצבן תקין. חיבור בלתי מקצועי של סרגלי אלומיניום כעת עלול להסב יותר נזק מתועלת ואינו מומלץ. (הסרגל אגב ממילא אינו אמור להחזיק לבדו את כל כובד היריעה. אך אם היא מראה סימני ניתוק מהקיר חובה לטפל בכך בהקדם באמצעות הלחמה ומסטיקים נילווים ואולי גם סרגלים.
אם תוסיף יותר נתונים ותמונות נשמח לנסות ולעזור הלאה.
בברכה,
גבי
16.11.2019 13:58חלון חדשהוספת תגובה