    שלום

    ברצוני להתקין במרפסת נקז כפול. אבל הצינוק לא יורד למטה, הוא הולך לצד

    איך במקרה כזה ניתן להתקין נקז כפול?

    האם יש פיתרון אחר?

    תודה רבה

    • · נקז כפול הצידה

      (גיורא)

      יוסי שלום,

      הנקז הכפול אמור לנקז את המים המצטברים במילוי שמתחת לריצוף.

      לפיכך רצוי שמפלס הנקז יהיה בגובה מרצף הבטון כדי שיוכל לקלוט את רוב המים האלה.

      אם כדבריך יציאת הניקוז היא "הצידה" משמעות הדבר כי הניקוז התת רצפתי שיותקן על יציאה כזו לא יתפקד באופן מלא.

      לכן הרצוי הוא לשנות את הניקוז (כולל חציבות ועבודות צנרת שדרושות לשם כך)

      כך שפתחו יהיה במפלס הבטון.

      בלית ברירה ניתן כמובן גם להתקין את הניקוז הכפול על יציאת הניקוז כמות שהיא,אך כאמור ניקוז זה יהיה פחות יעיל .