הוספת הודעה חדשה
  • · נזילת מים בקיר שבו צינור גיבריט

    (זהר)

    ערב טוב,

    יש לי גג בגודל של כשלושה מטרים והוא אטום עם יריעות, היריעות נכנסות גם לתוך צינור הניקוז גיברית כחלק מהאיטום. משם הצינור עובר בגג מתחת לרעפים ויורד למטה דרך הקיר במטבח ששם נראית רטיבות בחורף בגשם חזק. לאחר הסרת היריעות ואיטום מחדש, נראה שהבעיה נחלשה משמעותית אך לא נפתרה לגמריי. עכשיו בקיץ סגרתי את צינור הניקוז והצפתי את הגג ולא הצלחתי לשחזר את הבעיה. האיטום מחדש בוצע כי ראיתי שלולית באזור מעבר הצינור דרך יציקת הביטון מתחת לרעפים, אך לאחר האיטום מחדש האיזור הזה נראה יבש ועדיין ישנה רטיבות בקיר המטבח שבו עובר צינור הגיבריט. בנוסף, מילאתי את צינור הגיברית במים ונראה שהוא תקין.

    1. האם יש צורך לאטום את החיבור של הצינור לביטון מיתחת לרעפים למרות שהוא יבש?

    2. האם האיטום שבוצע לחור הניקוז (הכנסת ירועות פנימה) הוא נכון? או שיש צורך באיטום אחר?

    3. האם יכול להיות שמים חודרים דרך הקירות ולא מגיעים מהגג?

    • · רטיבות בקיר שעובר בו מרזב

      (גבי)

      שלום זוהר,

      מתאור דבריך נשמע שמקור הרטיבות יכול להופיע בעקבות פגם בקיר עצמו או בצינור.

      את הצינור אפשר לבדוק באמצעות הזרמת מים לתוכו או באמצעות סתימה בבלון יעודי ומילוי במים.

      כדאי גם לנסות ולשחזר את מצב הגשמים באמצעות הצפת הגג, כפי שביצעת, אך יש במקביל לבחון את כל סביבת הגג (המיוחד המעקות) על מנת לוודא שמים לא יכולים לחדור אל מתחת לשכבת האיטום גם ממקומות אחרים.

      במקרה של בעיה בצנרת אפשר לתקן אותה מבפנים באמצעות טלאי אפוקסי (ע"י קבלן מתאים).

      לא ברורה שאלתך בנושא גג הרעפים: האם ישנה יציקת בטון מתחת לרעפים ? (בדוק אם הגג אטום היטב).

      בהצלחה,

      גבי

      • · רטיבות בקיר שעובר בו מרזב

        (זהר)

        גבי תודה על התגובה המהירה,

        אכן הגג עשוי מיציקת ביטון והצינור עובר דרכו מתחת לרעפים ללא איטום מיוחד. אנסה שוב לבדוק את הצינור ולהציף את הגג (למרות שכבר עשיתי את זה) ואעדכן

        תודה

        • · רטיבות בקיר שעובר בו מרזב

          (זהר)

          גבי שלום,

          ביצעתי בדיקה לצינור - מילאתי אותו במים ונראה שהוא תקין, כמו כן ביצעתי בדיקת הצפה לגג, מילאתי מים עד גובה שבו כל פתח הניקוז (צינור הגיבריט) מלא במים והבעיה לא שוחזרה.

          הצינור עובר מאיזור הגג ללא קירוי לאיזור שמתחת לרעפים ומשם דרך תקרת הביטון הוא יורד עד למטה. את הריטובות אני רואה בקומה הראשונה בגובה של כמטר וחצי מהרצפה.

          הנזילה מופיעה רק כשיורד גם חזק וכשהרמתי את הרעפים באיזור שבו עובר הצינור, לא ראיתי רטיבות. עוד עובדה שכדאי להוסיף, בחדר שמתחת לרעפים באיזור הזה שבו עובר הצינור, ישנו עובש קל מאוד שיורד עם היד בתקרה ובקיר החיצוני.

          האם יכול להיות שיש רטיבות/לחות בתקרה מתחת לרעפים למרות שהתקרה נראית יבשה? האם יש צורך באיטום מתחת לרעפים באיזור שבו עובר הצינור בחיבור שלו עם הביטון? האם יכול להיות שהנזילה מגיעה בכלל מהקיר החיצוני שבו עובר הצינור? הקיר עם גימור שליכט ויש מצב שחלק מהמים שיורדים מהגג עפים על הקיר (רעפים בשפיכה חופשית) למרות שיש קרניז של כחצי מטר שמרחיק את המים מהמבנה

          תודה זהר

          • · בעית רטיבות בקיר / גג

            (גבי)

            שלום זוהר,

            להערכתי תיתכנה שתי אפשרויות:

            1. איטום סביבת הגג אינו יעיל מספיק (למשל בקטעים שלא הצפת או בקירות מסביב) מה שעלול לגרום למים לעבור אל מתחת לשכבת היריעות ומשם לחלחל מטה ברווח בין הצינור לקיר / לגג (זה עלול גם להסביר את הבעיה מתחת לרעפים).

            2. בקיר החיצוני של המטבח.

            (הבעיה מתחת לרעפים יכולה להגרם גם כתוצאה מעיבוי עקב הפרשי טמפרטורה בסביבת אזור הכניסה של הצינור לתקרה. אם ישנן רק "נקודות עובש בתפזורת" כנראה שזהו המקרה).

            שיהיה בהצלחה..

            גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן