· חשד לרטיבות בקיר גבס שמאחוריו מקרר תעשייתי
(אילן)ביני לבין שכני יש קיר גבס. בבית העסק שלו יש מקררים תעשיתיים הסמוכים לקיר.מקררים חדשים יש לומר.לאחר שבועיים מאז המקום החל לפעול הפרקט בחלק שלי התנפח וכשהורדתי את הפנלים התגלה עובש. בצד שלו יש רצפת אבן ואף פנלים מאבן על הקיר. אין סימני רטיבות על הריצפה ואף לא עובש על הקיר. האם יש דרך לוודא האם הרטיבות מגיעה מהמקררים וכיצד ניתן לאטום את המעבר של הרטיבות במידה וזה הגורם. תודה.
20.09.2019 13:08חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מאחורי חדר קרור
(גבי)שלום אילן,
חדרי קרור גורמים לתופעות עיבוי קשות שבגינן נגרמות היקוויות מים ורטיבויות. יש לבחון בשטח אם מדובר על עיבוי בצד שלך בלבד או על עיבוי רב בחדר השכן שגורם להיקוויות מים כלשהן בסביבת המקרר. רצפת אבן ופנלים אים נחשבים אגב לשכבת איטום ואם המקררים הוצבו בחדר שלא היה מיועד או מתוכנן לכך הבעיות שציינת רק יחריפו.
הפתרון יהיה כנראה בשיפור האיטום בצד השכן ו/או הבידוד התרמי בשני האזורים, אך יש לבחון את הכל בשטח ולפתוח חלק מקיר הגבס על מנת לראות אם יש רטיבות מאחוריו ו/או בתחתיתו.
בברכה,
גבי
21.09.2019 09:25חלון חדשהוספת תגובה