· בועות אויר מתחת ליריעה ביטומנית 5 ממ
(חיים אליהו)שלום .בית חדש עם גג בטון . בוצע איטום גג עם פריימר קלקר בטקל יריעת איידים ואיטום יריעת 4 ממ.עם פריימר לפני. לאחר ביצוע שיכבה שניה של יריעה ביטומנית הבחנתי שיש במספר מקומות של חללי אויר מתחת ליריעות בכל שטח הגג .
שאלות --האם היריעה הביטומנית השניה 5 ממ אמורה להיות מודבקת בכל שטח החתך של היריעה ללא חללי אויר כמו היריעה הראשונה או היא יותר משמשת כהגנה ליריעה הראשונה וחשוב יותר שתהא מודבקת בקצוות שלה ולא בשטח הפנים של היריעה
שאלה-- האם יש צורך להשתמש בפריימר גם לפני יישום היריעה השניה
שאלה - איך להתייחס לכמות בועות האויר ולשטח שהבועה ביחס לשטח הגג
הערה בשטח הגג שלי שמו 4 נקזי אויר --- שטח 120 מר
תןדה
28.06.2019 11:49חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג חדש בשתי שכבות של יריעות ביטומניות
(גבי)שלום חיים,
מספר תשובות לשאלותיך:
1. בועות אויר קטנות בין היריעות אינן מצביעות על ליקוי חמור באיטום.
כל עוד מדובר על בועות מקומיות קטנות (בערך 20/20 ס"מ) ורק פה ושם ולא על תופעה רחבה מדי, אפשר להניח למצב להישאר כפי שהוא. אך ריבוי בועות והיפרדות היריעה מהתשתית (או מהיריעה התחתונה) במספר גדול של מקומות מעיד על עבודת הלחמה "מזורזת" (כלומר מחופפת..).
2. אין צורך למרוח פריימר ביטומני בין היריעות (אלא כאשר מבוצעת שכבה שניה מעל גבי יריעות "לבנות" שמצופות בגרגרי אגרגט, שזהו כנראה אינו המקרה אצלך).
3. מספר נקזי האויר שהניחו הנו תקין.
אגב: אם הנשמים בוצעו מכיוון שאיטום הגג נעשה בחורף מעל גבי בטקל רטוב / לח מדי, או שזה היה התכנון מלכתחילה ?
בברכה,
גבי
03.07.2019 09:39חלון חדשהוספת תגובה