  • · בידוד תרמי עבור הרחבה בירושלים

    (אלי)

    שלום

    אנחנו במהלך בניית הרחבה לדירה ישנה בירושלים. הרחבה של חדר 20 מ`ר לצד מערב. חשוב לנו מאוד הבידוד התרמי (גם בקירות וגם בגג), ובמיוחד שמדובר בצד מערב שהינו גשום וקר יותר.

    כעקרון אני מבין שבירושלים נהוג לעשות קיר בידוד (איזולציה) וכן חומר בידוד נוסף (קלקר וכדומה). עם זאת, אנחנו מעדיפים בגלל חוסר במקום, לא לבצע קיר איזולציה שיתפוס שטח בתוך החדר. שאלתי היא איך תמליצו לבצע בידוד תרמי מתאים ומספק לירושלים בהעדר קיר כזה? עבור הקירות והגג.

    תודה רבה להתייחסותכם.

    • · קיר בידוד תרמי בירושלים

      (גיורא)

      אלי שלום,

      אתה צודק שבאזור ירושלים הבידוד התרמי הנדרש מושג בדרך כלל בעזרת מערכת של קיר כפול-קיר חיצוני וקיר פנימי עם תווך מבודד.

      לדעתי ועל סמך נסיוני בבניה בירושלים אכן אין מנוס מהוספת קיר בידוד בפן הפנימי של הקירות החיצוניים (אגב, בתכנון נכון יספיק עובי של 4 ס"מ ברוטו),

      אולם זה עניין שדורש תכנון מקצועי שאמור להיות מבוצע על ידי האדריכל או המהנדס אשר בידם הכלים והידע הדרושים כדי לתכנן את מערכת הבידוד התרמי כחלק אינטגראלי מהתכנון הכללי.

      לכן במקרה זה העזרה היחידה שניתן להגיש מרחוק היא לפנות לאדריכל או המהנדס (רצוי זה שתכנן את המבנה) ולדרוש מהם להשלים תכנון של פרט זה,ולבצע את אשר תוכנן.

      בהצלחה.

      • · תודה,

        (אלי)

        תודה גיורא

        לגבי האדריכל/מהנדס אתה צודק.

        אך אודה לך מאוד אם תוכל לאמר איך אפשר לבצע את הקיר הפנימי ב4 סמ ברוטו בלבד. זה יכול לעזור לנו מאוד.

        תודה רבה

        אלי

        • · על ידי מחיצת גבס מבודדת

          (גיורא)
          • · לגבי מהנדס ואדריכל

            (אלי)

            גיורא תודה רבה על עזרתך. אני מבין את הקושי לתת מענה בהתכתבות בלי להיות מעורב בבניה. אתה כמובן צודק שהמהנדס או האדריכל היו צריכים לתת מענה לשאלת הבידוד. אלא שבפועל הדברים לא הולכים כמו שהיינו רוצים וכל אחד מהם מסרב לתת מענה לנושא זה. בפועל נשארנו אני הקבלן והמפקח. המפקח הוא בעל מקצוע מצויין, אך לעיתים אני מרגיש שצריך גם להעיר לו או להסב את תשומת לבו.

            לכן אני מבקש להעזר בעצתך המקצועית. אעריך מאוד אם תוכל לענות לשאלתי בהמשך.

            - הקבלן יצק את קירות הבטון והשאיר עומק 13 סמ מחוץ לקיר הבטון עבור לוחות רונדופן, כך שרונדופן יבוצע בכל מקרה בצד החיצוני של הבטון.

            - כל קיר איזולציה שנבצע יאכל משטח הפנימי של החדר. לכן עומדות לפני להבנתי שתי אופציות -

            1. קיר איזולציה בעובי של 4 ס`מ כפי שהצעת ע`י גבס זה המקסימום האפשרי. במקרה כזה אני מבקש לשאול האם בין קיר הבטון לקיר הגבס יש צורך לשים חומר בידוד ? איזה מומלץ?

            2. . האם ניתן ליישם עובי גדול יותר של לוחות הרונדופן מבחוץ וכך לוותר על הקיר איזולציה ?

            הרבה תודה וחג שמח

            • · קיר בידוד

              (גיורא)

              אלי שלום,

              לצערי כפי שציינת הפורום מוגבל לעצות כלליות בלבד ולפיכך אין אפשרות להכנס לפרטי התכנון והביצוע.

              היות ומדובר ברכיב חשוב ביותר, בלתי הגיוני להשאירו בלתי מתוכנן, ולפיכך

              המלצתי לך היא ליצור קשר עם יועץ או מהנדס מומחה לבידוד כדי לקבל ממנו שרותי תכנון של הבידוד התרמי במבנה.

              אם תרצה הפניה ליועץ כזה פנה במדור צור קשר.

              בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן