הוספת הודעה חדשה
· נזילה מסביב לצינור מתכת חם שיורד מהמערכת הסולארית.וניכנס ועובר דרך ריצפת בטון
(דויד)הצינור החם של המערכת הסולארית עובר דרך הריצפה במסתור הכביסה. ששם אין ריצוץ כלל .ובזמן גשמים חודרים משם טיפות למסתור כביסה שלנו. (החדירה היא לא מהגג אלא מהמסתור כביסה שמעלינו).שמנסים להזיז את הצינור התקוע רואים מלמטה שהוא זז קצת ז"א הבטון לא סגור סביב הצינור ויש לו חופשיות מסויימת ולכן גם חדירת מים.
מאחר ומדובר בצינור מתכת של המים חמים. אזי אולי משתנה קצת הגודל בגלל החום?
איך אני אוטם מלמעלה סביב לצינור?
שם שם ביטון? סופר7
תודה רבה מראש
31.12.2018 10:15חלון חדשהוספת תגובה· איטום סביב צינור חם
(גבי)שלום דויד,
אם הצינור אינו ממש לוהט אפשר לאטום סביבו במסטיק כגון ה"סופר 7" או ה"סיקפלקס". בטון לא יוכל לאטום היטב.
בברכה,
גבי
01.01.2019 22:12חלון חדשהוספת תגובה· זה צינור של מים רותכים שיורדים ממערכת הסולארית
(דויד)01.01.2019 22:28חלון חדשהוספת תגובה· עדיף ”סיקה פיירסיל N”
(גבי)בדוק אצל היבואן- גילאר. 09-8994000.
או בטמבוריות, סיליקון לתנורים / קמינים.
בהצלחה,
גבי
01.01.2019 22:32חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה גבי
(דויד)02.01.2019 00:01חלון חדשהוספת תגובה