· כשל בסף ההפרדה
(אבי)שלום ויישר כח גדול על המידע וההדרכה שאתם נותנים.
יש לי דירת גג עם מרפסת בגודל של 22 מ"ר שאטומה ע:י יריעות ביטומניות. תמיד בחורף נוצרת רטיבות "חזקה" מעל הפנלים לאחר בדיקות שעשינו נראה שהיא נוצרת מכשל בסף ההפרדה.
חשבתי להרים את הריצוף באיזור סף ההפרדה ולאטום אותו או לחרוץ בין המרצפות ולבצע רובה אפוקסית. האם ניתן לעשות את זה לאחר כמה ימי שמש או שבוע ?
ואם לא האם יש משהו שאני יכול לעשות עכשיו ?
בתודה אבי
12.12.2018 09:29חלון חדשהוספת תגובה· כשל באיטום סף הפרדה של מרפסת
(גבי)שלום אבי,
מומלץ להסיר את הריצוף לאורך סף ההפרדה ולבצע תיקוני איטום דרושים (שיתבררו במדוייק לאחר הפרוק).
ניתן לבצע עבודה זו בתוך כיומיים-שלושה, כך שבהחלט אפשרי לבצע אותה בהפוגות בין הגשמים.
הפתרון השני שהצעת, של רובה אפוקסית, פחות מומלץ מכיוון שהרטיבות שממילא נמצאת כבר מתחת לריצוף החיצוני תמשיך לעבור פנימה ותרטיב את הקיר מעל לפנלים הפנימיים.
ניתן גם לאטום את כל שטח הריצוף בחומרים פוליאוריטניים. אלא שאם לא קיימת בעיה של נזילה לקומה התחתונה אין בכך צורך ותיקון לאורך הסף בלבד אמור לפתור את הבעיה.
בברכה,
גבי
13.12.2018 23:01חלון חדשהוספת תגובה