הוספת הודעה חדשה
  • · יריעות ללא חגורה

    (יניב)

    שלום,

    ישנו מצב שבו אין חגורה בכלל. רק שיפוע כלפי חוץ שמגיע עד ל3 סמ מהריצוף.

    ועם היריעות נכנסים כמה סמ לתוך הבית מתחת למפתן.

    ואת 3 הסמ הנותרים אוטמים עם חומר סף אלומניום וחומר איטום כלשהו.

    האם זה מצב תקין?

    • · איטום חגורת הפרדה תחת ריצוף מרפסת

      (גבי)

      שלום יניב,

      העקרון הוא שהמפתן אמור להיות אטום לחלוטין.כך שאם הרווח שתארת נאטם היטב עם אותו סף אלומיניום ואם בנוסף לו יהיה מעליו מסטיק ביטומני סמיך / עבה וחזק- הדבר יוכל להיות תקין.

      אם תצרף תמונה של הפרט נשתדל לסייע שוב.

      שב"ש,

      גבי

      • · שרטוט ידני

        (יניב)
        • · לא..

          (גיורא)

          הרעיון עם פס מתכת כהשלמה לאיטום הוא מצויין, אבל רק כשהוא יצוק בתוך חגורת בטוןן שמעגנת אותו למקומו, ולא בחיבור רופף ליריעה הביטומנית.

          ראה שרטוט מצורף וצילום מביצוע בשטח.

          בהצלחה

          • · צילום של ביצוע בשטח

            (גיורא)
            • · ושים לב שהאיטום יעבור את גובה הריצוף גם בתחתית המשקופים

              (גיורא)

              זה קטע שלפעמים מתעלמים ממנו...

              • · תודה על התמונות. מה נעשה שאין מקום

                (יניב)

                ואני מחפש את הפתרון המיטבי בנתונים הקיימים. ברור לי שחגורה עדיפה.

                • · יניב

                  (גיורא)

                  לא תמיד ניתן לפתור הכל מרחוק אבל אין מצב שאין לו פתרון-הכל תלוי בכמות המשאבים שמוכנים להשקיע לשם כך....

                  מה שברור הוא שללא חיץ הפרדה תקין חדירת מים דרך המפתן מובטחת ,כפי שאכן קורה תדיר ברמת הביצוע המקובלת של איטום מפתנים בבניה פרטית.

                  אם הגעת למסקנה שאין בידיך פתרון ,אתה מוזמן תמיד לפנות אלינו במדור צור קשר

                  לקבלת עזרה מקצועית בשטח.

                  בהצלחה

                  • · קיבוע סף אלומיניום בכניסה למרפסת

                    (גבי)

                    שלום יניב,

                    תודה על הפרט שצרפת, אך תמונה היתה מסייעת טוב יותר להבין את המצב לאשורו בשטח.

                    אם אין בכוונתך לפרק את היריעות נסה לאלתר כלהלן:

                    קבע את סף האלומיניום חזק ככל האפשר מבחינה מכנית (עם בטון- בצדדים ובכל מקום אפשרי) וגם בהדבקה כימית חזקה אל הדפנות החיצוניות של האריח הפנימי באמצעות מסטיק כגון "סיקפלקס 118" (בהנחה שהמשטח הפנימי כבר מרוצף).

                    לאחר הייבוש תוכל למלא את כל החלק החיצוני במסטיק ביטומני עבה כגון ה"244" (ביטום) או שו"ע, מעל הסרגל ובכלל, ועד שמתקבל עובי מספק (כחצי ס"מ מינימום).

                    שב"ש,

                    גבי

                    • · זו בניה חדשה

                      (יניב)

                      אנחנו לפני זפת חם ויריעות. האם עדיף להגיע עם היריעות עד הסף ולא להיכנס מתחת לסף? אם כן איך לאטום את החיבור?

                      • · אטימה בבניה חדשה

                        (גבי)

                        שלום יניב,

                        אם הבניה חדשה והיריעות עדיין לא הולחמו - כל הדיון מיותר.

                        מתחת לשורת הריצוף הפנימית בצע ביטון עם חומר חזק (כגון "סיקה רפ" למשל).

                        עם היריעות תגיע עד לבטון ואחר כך סרגל מודבק כפי שתארתי ו/או מסטיק ביטומני עבה. האיטום במסטיק הביטומני העבה אמור להספיק.

                        שבוע טוב,

                        גבי

    • · האם כוונתך לאיטום מרפסתגג לפני ריצוף??

      (גיורא)
      • · כן

        (יניב)
        • · איטום מרפסת מרוצפת ללא חגורת הפרדה מתחת למפתן

          (גיורא)

          שלום יניב.

          נתחיל מהתחלה-הבסיס לכל היא ההבנה כי בזמן גשמים מצטבר עומד מים מתחת למשטח מרוצף- מעין מאגר מים. לצערנו הבנה זו אינה נחלת הכלל כולל לא מעט קבלנים ולכן נוצרים ליקויים כמו זה שתארת.

          במצב של "מאגר " מים אין משמעות לשיפועים מתחת לריצוף -העיקרון הפעיל במקרה כזה הוא חוק הכלים השלובים שבמסגרתו המים מתפלסים על כל שטחה"מאגר" כולל שטח הדירה פנימי ,אם אין מה שיעצור אותם.

          לאחר שמבינים עיקרון זה (ואכן לא כל הקבלנים מבינים..) מובן מדוע מערכת איטום של מרפסת (וגם כל חדר רטוב) צריכה להיות בנויה כאגן סגור מכל הכיוונים שמכיל בתוכו מים ללא שיוכלו לחרוג ממסגרתו.מכאן התשובה לשאלתך- יש חובה לייצר חיץ הפרדה אטום באזור המפתן שאם לא כן מי גשם יחדרו מתחת למפתן לתוך הדירה.

          את החיץ יש לתכנן מראש ווהפרט העיקרי בו הוא שגובה שכבת האיטום שעליו חייב לעבור את מפלס הריצוף החיצוני.פרטים על החיץ ועל איטום מרפסות בכלל תוכל למצוא באתר במאמר על איטום מרפסות ביריעות.

          בהצלחה

          • · אבל מה הבעיה

            (יניב)

            אחרי גמר עבודות האיטום יהיה מחסום למים בגובה 3-4 סמ.

            שזה גובה הריצוף עם מסטיק ואלומיניום. מתחת לזה יהיה שיפוע החוצה.

            האיטום הוא עד גובה פני הריצוף. איך המים יכנסו לתוך הבית?

            • · לא כל כך מובן...

              (גיורא)

              מצד אחד שאלת אם זה בסדר שהיריעות נכנסות מתחת למפתן ללא חגורת הפרדה. מצד שני אתה מסביר שבסוף כן תהיה חגורת הפרדה.. ???אנא הסבר..

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.