הוספת הודעה חדשה
  • · התנפחות איטום סיקה 560

    (ניר)

    שלום גבי,

    במהלך הקיץ ביצעו אצלי בגג אטימה על יריעות קיימות עם סיקה לסטיק 560.

    היום בבוקר לאחר הגשם הראשון קיימות "בועות" כמו התנפחות החומר מסביב לניקוז.

    מצרף תמונה.

    האם הדבר בעייתי? בעקבות ההתנפחות מצטברת שלולית מים מסביב לניקוז...

    תודה!

    ניר

    • · הצטברות מים מתחת ליריעות ביטומניות

      (גיורא)

      ניר שלום,

      הצטברות המים היא כנראה מתחת ליריעות הביטומניות שעליהן יושם חומר האיטום הפוליאוריתאני.

      אם התופעה הופיעה לאחר הגשם המסקנה היחידה היא שקיים ליקוי באיטום.

      אם האיטום שבוצע בקיץ כולל אחריות עליך להזמין את המבצע למצוא את הליקויים באיטום ולתקנם.

      אגב, מקום הצטברות המים ליד פתח הניקוז אינו מעיד בהכרח על מקום הליקוי. המים שחודרים מתחת ליריעה הביטומנית דרך ליקוי כלשהו בשכבת האיטום מחלחלים אל מתחת ליריעה וזולגים דרך החללים הקיימים בין היריעה לבין הגג אל פתח הניקוז שהוא המקום הנמוך ביותר בגג.

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן