הוספת הודעה חדשה
  • · איטום סביב צנרת גיבריט של הצמ”ג

    (צחי נוי)

    גבי שלום,

    הפרט בידוד ואיטום של הגג השטוח:

    פוליאוריטן מוקצף 3 ס"מ

    בטקל

    פריימר GS747

    אלסטוגום 795

    יריעות ביטומניות APP 4 מ"מ של פזקר.

    נקז כפול כגון דלמר.

    השאלות ברשותך:

    1. איך אוטמים מסביב לצמ"ג (צינור גיבריט) בחיבור עם הזפת

    2. איך אוטמים מסביב לצמ"ג בחיבור עם היריעות?

    3. היות שהנקז הכפול מגיע עם שמלה לאיטום ואני לא רוצה ליצור גבעה, איפה אני ממקם אותו לפי הפרט בתוף הזפת או מתחת ליריעות?

    4. האם בפרט הזה נדרש לבצע רשת אינטרגלס לאלסטוגום?

    בברכה,

    צחי

    • · איטום לגג מרוצף

      (גבי)

      שלום צחי,

      הצוארון של הנקז ממוקם מעל הזיפות והיריעות מולחמות מעליו.

      רשת אינטרגלס תמיד מומלצת במקרה שמבצעים זיפות מלא לגגות, אך הוא בבחינת אקסטרא ואינו חובה כלל כאשר הזפת משמשת כשכבת יסוד לפני הלחמת יריעות. המפרט שקיבלת בהחלט טוב.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן