הוספת הודעה חדשה
  • · שרוול מדופן מעקה הגג

    (ניר)

    שלום

    המזגנים שלנו מתוכננים להיות על הקיר החיצוני של החדרים-

    האם הגיוני שהחשמל והגז יעלו בתוך הקיר ויצאו מדופן המעקה כמו בציור המצורף

    (במקום מקל סבא שיוצא מרצפת הגג ואולי פחות מומלץ לאיטום)

    ?

    תודה רבה!

    • · העלאת צנרת המזוג אל גג הבית

      (גבי)

      שלום ניר,

      העלאת הצנרת מהקיר עדיפה על פני העלתה מהגג.

      בברכה,

      גבי

      • · וזו שיטה נהוגה?

        (ניר)

        תודה!

        זו שיטה נהוגה?

        אני שואל כי חיפשתי הרבה אבל לא נתקלתי באף דוגמא / תמונה / מפרט כזה של יציאה מהקיר במקום מהגג...

        • · קיימים עבורה מפרטים / שיטות מוכרות?

          (ניר)

          זו שיטה נהוגה?

          קיימים עבורה מפרטים / שיטות מוכרות ליציאה נכונה מהמעקה...?

          • · קיימים פרטי איטום ומפרטים

            (גבי)

            למשל בתקן 1752 חלק ראשון, הכנת התשתית לגג. ישנו תרשים של פיר להעברת צנרת. כמו ן ראה פרטים באתר "סף".

            גבי