  • · איטום בין רצפה לקיר בלוק

    (צורי)

    שלום,

    אני מתכוון לבצע איטום בין רצפת בית לבין הקיר. הרצפה בולטת כ 10-15 ס"מ.

    שמתי לב שמים מהמרבז שוקעים שפינה ומחלחלים פנימה כך שיש רטיבות מפנים בשורה הראשונה של הבלוק.

    עשיתי רולקה של ביטון של פתרה לגמרי.

    הבנתי ש יריעת חיבור יכולה להפריע לטיח ולסדקים אז לא מומלץ.

    חומר צמנטי עם רשת פתרון טוב אך אחרים המליצו על פח פולשנג עם ריתוך רשת מעליו.

    מה מומלץ

    • · איטום תחתית קיר חיצוני ותחת בלוק ראשון

      (גבי)

      שלום צורי,

      סליחה על העיכוב בתשובה..

      האיטום עם החומר הצימנטי על גבי הרולקה והמשטח האפקי, וכולל רשת אינטרגלס בין השכבות, הוא המומלץ. אין כל צורך או טעם להתקין פח פלשונג.

      שים לב שבמקרים מסויימים עדיין תיתכן חדירת מים קפילארית שעולה מרצפת הבטון ישירות אל הבלוק הראשון , אם לא בוצע איטום לפני הנחת הבלוק. ראה תרשים של נדבך חוצץ רטיבות / איטום תחת שורת בלוקים ראשונה.

      אם תפרט יותר נתונים או תמונות נשמח לסייע הלאה.

      בהצלחה,

      גבי