· סדקים לאחר יישום רובה חדשה
(דני)שלום רב,
לאחר כ- 15 דקות של יישום רובה טמבור ce-40, נוצרים בחלק מהמקומות סדקים של חצי מילימטר לרוחב הפוגה. במקומות אחרים נוצרת היפרדות משפת המרצפת.
חשוב לציין שרוחב הפוגה כחמישה מילימטר ועומקה 8 מילימטרוהכנת התערובת מתבצעת לפי הוראות היצרן 3 חלקים חומר וחלק אחד מים. יישום באמצעות מאלג` גומי.
אודה לעזרתך מה יכולה להיות הסיבה להיווצרות הסדקים ולהיפרדות מהמרצפת.
תודה,
דני
12.08.2017 21:00חלון חדשהוספת תגובה· עדכון נוסף
(דני)היי,
מעדכן שמדובר בחידוש רובה במרפסת לאחר חריצת כל הרובה הישנה שאיבה ושטיפה של הלכלוך ויישום כעבור יום.
תודה.
12.08.2017 22:07חלון חדשהוספת תגובה· סדקים לאחר איטום מרפסת עם רובה CE-40 , טמבור
(גבי)שלום דני,
תארת שתי תופעות כך שיתכנו מספר אפשרויות..
מכיוון שמדובר על מרפסת חיצונית החשד המיידי נופל על כך שהאזור היה פשוט חם מדי והרובה התייבשה מהר מדי. במקרה שכזה מומלץ להרטיבה כמעט מייד לאחר היישום, ומספר פעמים רצופות ממש במהלך העבודות.
התנתקות הרובה מהדפנות יכולה להגרם מאבק שנותר עליהן לאחר החריצה ואשר אינו נעלם בשאיבה (או בשטיפה, שאינה כ"כ מומלצת..). כדאי במקרים אלו לנקות את הדפנות עם מברג דק שעליו מולבש סמרטוט לח.
קיימת גם אופציה שלישית והיא שעומק הפוגות היה רב מדי (8 מ"מ) מכיוון שע"פ הוראות היצרן על עומק הפוגות להיות כמחצית עד שני שליש מעובי האריח. אך אפשרות זו אינה כ"כ סבירה (תוכל לבדוק אותה מול היצרן).
בברכה,
גבי
14.08.2017 09:25חלון חדשהוספת תגובה· סדקים לאחר רובה חדשה
(יניב)שלום דני,
אשמח אם תיצור עימי קשר בנושא הזה.
0546737590 יניב
15.08.2017 11:57חלון חדשהוספת תגובה