· מס שאלות לגבי איטום
(אחמד)שלום לכם
1- הומלץ לי על התזה נפופלקס לקיר תומך לפני מיליוי אדמה, האם מומלץ?
2- אותו קיר עבר מריחה של סיקה 107, האם לעשות התזה של נפופלקס מעל סיקה.
3- אני אחרי בניהה של רפסודה.
הבטון היה ישירות על אדמה (רק נילון) האם צריך לעשות משהו לפני ריצוף
26.06.2017 04:18חלון חדשהוספת תגובה· 1. כן 2. כן 3. למרוח מעכב קורוזיה 2020-MCI
(חגי שושני)אחמד
על פי תקנות התכנון והבנייה יש חובה לאטום כל בטון הנוגע בקרקע מכל צדדיו.
יציקה על יריעת פלסטיק איננה איטום.
בהנחה שהבטון נוצק נכון, הוא יהיה אטום, אבל ברזל הזיון בו עלול להחליד בתוך שנים ספורות ולגרום לסדקים.
הפיתרון המומלץ הוא יישום מעכב קורוזיה על הבטון.
האם נבדקה אגרסיביות הקרקע לפני היציקה (חובה על הקונסטרוקטור להגדיר את דרגת החשיפה בקרקע ועד 2 מטר מעליה על פי האגרסיביות הכימית של הקרקע, אותה הוא אמור לקבל מיועץ הקרקע או להניח שהיא דרגה 10)
בהצלחה
26.06.2017 08:36חלון חדשהוספת תגובה· לגבי איטום הרצפה
(גבי)שלום אחמד,
לגבי איטום הרצפה,
אם ישנו חשש לחדירת מים עקב חוסר איטום אפשר לאטום את כל הרצפה מבפנים, ורק אחר כך לרצף.
ראה מפרט כללי במאמר על איטום מרתפים מבפנים.
בהצלחה,
גבי
02.07.2017 17:09חלון חדשהוספת תגובה