הוספת הודעה חדשה
· איטום רצפה בקומת קרקע
(ספי)האם בבניה של קומת קרקע (ללא מרתף), על גבי קרקע חרסיתית, ביצוע של רצפה "צפה" ואיטום של קורות יסוד בלבד הוא מספק, או שיש צורך לבצע איטום מלא של כל שטח הרצפה בדומה לאופן האיטום של רצפת מרתף?
מהסתכלות בתאורים של שלבי בנייה, נראה כאילו לא מבצעים איטום של הרצפה. זה כרגע גם התכנון של הקבלן אצלי, אבל זה נראה קצת מדאיג...
תודה!
13.06.2017 19:15חלון חדשהוספת תגובה· איטום תחת רצפת בית בקרקע חרסיתית
(גבי)שלום ספי,
יש להפנות את השאלה למתכנן המבנה (ולא לקבלן).
העקרון הוא שאם לא צפוי להיות מגע בין תחתית הרצפה לאדמה- אפשר גם שלא לאטום. כמובן שעל המתכנן להתייחס לכל נושא הניקוזים ולרמת / אחוז התפיחה של הקרקע באזור.
בברכה,
גבי
14.06.2017 21:18חלון חדשהוספת תגובה