  • · איטום צנרת מים

    (אמית)

    שלום רב,

    הקבלן ביצע את מרכזיית המים על קיר חיצוני (מעטפת) מחוץ לבית ועשה פתח גדול בקיר החיצוני בגובה הרצפת בטון להעברת כל צנרת המים קרים וחמים לתוך הבית.

    האם זה ביצוע תקין?

    האם יש פרט לאיטום מקום רגיש זה?

    על מה עלי להקפיד ולוודא מול הקבלן בבואו לאטום אזור זה?

    תודה רבה.

    אמית

    • · איטום מעברי צנרת אל בית

      (גבי)

      שלום אמית,

      יש לדאוג לאיטום מקצועי סביב כל האזורים שדרכם חודרת הצנרת פנימה. ישנם כיום אלמנטים יעודיים להתקנות מסוג זה אלא שיש להתקין אותם מוקדם, בקיר עוד בשלב הבניה של הקיר.

      לחילופין אפשר כעת פשוט לאטום סביב הצינור עם מסטיק פוליאוריטני ("סיקפלקס 11FC") וכולל פריימר מסוג "סיקה פריימר N3" על התשתית (לא על הצינור).

      בנוסף יש להגן על כל האזור עם קופסה יעודית אטומה לגשם.

      בברכה,

      גבי