איטום אדנית בחומר צימנטי  (גבי)

שלום מוטי,

הכתמים שבתמונות אינם מעידים על ליקוי באיטום.

יחד עם זאת ישנם ליקויים אחרים בתמ ונה...

1.  האיטום בתחתית הקירות אינו אמור להתבצע מעל אריחי הקרמיקה / הפסיפס. היה על הקבלן לפרק את שורות החיפוי החתונות , לבצע הכנות בקירות, לצקת רולקות (העגלות בטון) ורק אחר כך לאטום את השטח.

גובה שכבת האיטום נקבע ע"פ מפלס האדמה. כך שיש להסיר את החיפוי בקירות בהתאם לכך.

2.  בין השכבות של חומר האיטום הצימנטי מומלץ להטביע רשת אינטרגלס לחיזוק ולמניעת סדיקה.

3.  יש לאטום ב 2-3 שכבות (לפחות 5 ק"ג למ"ר).

4.  יש לאטום בין הצינור לאיטום עם מסטיק פוליאוריטני ("סיקפלקס 11FC" כולל שכבת יסוד מסוג "סיקה פריימר N3").


נשמח לעזור הלאה.

בהצלחה,
גבי