· בידוד תרמי
(chaim)אני נמצא בתהליך בניה, אחרי יציקת בטון. לאחר היציקה נמצא שהתפספסו כמה סנטימרים בכל צד, מה שמביא אותנו לנסיון של חיסכון בשטח עובי הקיר כדי שלא לקלקל את תכנית עיצוב הפנים.
שאלתי:
א. האם טיח תרמי בעובי של כ-3 ס"מ יתן מענה שוה לבלוק 7 ס"מ ?
ב. האם ניתן לבצע גבס ע"ג פרופיל אומגה על קירות הבטון ?
תודה
Injection By NetFree
08.03.2017 08:54חלון חדשהוספת תגובה· ”חיסכון כמה סנטימטרים” מקצר את משך השרות המתוכנן לרבע
(חגי שושני)חיים
במידה והפחתת עובי הבטון באה על חשבון עובי הכיסוי מעל ברזל הזיון (אמור ליהיות לפחות 3 סנטימטר), הברזל יתחיל להחליד מוקדם מהצפוי ותידרש להשקיע בתחזוקת שלד כבר בעוד שנים ספורות.
ככלל, הקטנת עובי כיסוי הברזל לחצי מהמתוכנן - מקצר את משר השרות המיועד לרבע.
במקומות בהם אין כיסוי הבטון על הברזל קטן מ- 1 סנטימטר - החלודה תתחיל מייד וכבר בעוד 3-5 שנים תראו התפרקות חלקי בטון בגלל התנפחות ברזל הזיון מהחלודה.
הפיתרון המומלץ הוא הספגת הבטון במעכבי קורוזיה שיאריכו את משך השרות עד המתוכנן ויותר.
מבלי להכליל, טיח בכלל וטיח טרמי בפרט, אינם מגינים על הברזל מחלודה באותה יעילות של בטון.
מספר סוגי טיח מתוצרת כרמית מיסטר פיקס מכילים מעכבי קורוזיה בהרכב שלהם
לגבי הבידוד התרמי - יש לחשב את התנגדות כל המעטפת של הבניין על פי תקן 1045 המחייב, אין זה אחראי לקבוע מרחוק לקבוע החלפה שוות ערך.
שבת שלום ובהצלחה
10.03.2017 13:24חלון חדשהוספת תגובה