· בידוד תרמי של גג בטון קיים
(עי)שלום רב,
אני עובדת על שיפוץ של דירת גג בבניין שנבנה בשנות ה60. הגג הינו גג בטון קונבנציונלי שגובה הדפנות שלו הם 5-10 ס"מ.
אני מעוניינת לשפר את הבידוד הטרמי של הגג ועולות מס` שאלות:
1. הבניין ממוקם באזור רווי רוחות חזקות (בפתח ואדי), אם אנו מעוניינים לקדם שיטת גג הפוך, כיצד ניתן לוודא כי החצץ העליון לא יעוף מהגג?
2. להבנתי יש צרוך בהגבהת דפנות הגג על מנת לאפשר ישום שיטת "גג הפוך", מה הגובה המומלץ, ובאיזו טכנולוגיה מומלץ לעשות זאת?
3. איך ניתן למקם דודי שמש על גבי הגג ההפוך? (בגלל הרוחות הדוודים גם עלולים לרקד קצת בחורפים).
4. עקב הרוחות, האם עדיף לפנות לפתרון קונבנציונלי יותר של בידוד מתחת ליריעות הבידוד? אם כן, כיצד ניתן להגן על היריעות בצורה אופטימלית?
תודה
06.12.2016 12:29חלון חדשהוספת תגובה· בידוד תרמי לגג קיים
(גבי)שלום ע`,
מומלץ להגביה את החגורה בהיקף הגג בכ 25 ס"מ נוספים לפחות.
יש להקפיד על חיבור תקין בין הבטון הישן לחדש. לצורך כך יש לסתת ולחשוף לגמרי את הצלע האפקית של החגורה ולהסיר ממנה חומרי איטום ישנים, את שכבת הטיח וכדומה. יש לקבע את היציקה החדשה לישנה באמצעות "קוצים" (ברזלים שיעוגנו בחומר אפוקסי). בנוסף יש לבצע שכבת יסוד צימנטית כמתואר במאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה.
הקפדה על תהליך העבודה תמנע היווצרות סדיקה עתידית בחיבור בין הבטון הישן לחדש.
לשאר הדברים:
החצץ לא אמור לעוף מהגג אם חגורת הבטון תגן עליו ואם הוא יהיה בגודל המתאים.
דודי שמש אפשר להניח על הגג בשני אופנים:
1. כמקובל, ישירות מעל היריעות, מעל גבי אריחים שמתחתם מונחות שתי פיסות של יריעות ביטומניות.
2. מעל גבי יציקת בטון יעודית שמיושמת מעל לוחות קלקר אשר מפרידים בין היציקה לבין היריעות.
אפשר למנוע את התעופפות הקולטים באמצעות קשירה בכבלי מתכת.
במקרה שתבחרו לבצע בידוד מתחת ליריעות (במקום בידוד בשיטת "גג הפוך") לא יהיה צורך בהגנה על היריעות מפני הרוחות.
בברכה,
גבי
06.12.2016 21:05חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(עי)06.12.2016 21:23חלון חדשהוספת תגובה