הוספת הודעה חדשה
  • · חדירת מים

    (דביר)

    שלום, יש לי מבנה 200 מטר שכולו פאנל מבודד על גבי משטח בטון.

    בין משטח הבטון למסילת הפח של הפאנל המבודד ישנם רווחים שאטמתי עם סיקה, לצערי הסיקה כנראה אינה חומר אטימה טוב מספיק, לכן נכנסים לי מים למבנה. אשמח לשמוע על חומרי איטום או דרך פתרון אחרת שאוכל למנוע חדירת מים

    • · חדירת מים בתחתית מבנה פנל מבודד

      (גבי)

      שלום דביר,

      חסרים פרטים בשאלתך. אם תצטרף תמונות נוכל להבין טוב יותר במה מדובר.

      ה"סיקפלקס" עצמו הנו בעקרון חומר מצויין.

      לא סביר שהבעיה היא עם החומר. סביר יותר להניח שהוא לא בוצע באופן מקצועי, למשל שיושם על הבטון ללא שכבת יסוד או אולי ללא עובי מספק. כמו כן ישנם מספר מוצרי "סיקפלקס" שגמישותם שונה זו מזו.

      יתכן שהיה צריך להשתמש בחומרים אחרים לגמרי אך על מנת לדעת זאת צריך לבדוק בשטח (או בתמונות).

      בברכה,

      גבי