הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות בתקרה בדירה לאחר שיפוץ

    (אחת)

    דירת הגג שלנו שופצה לגמרי לפני כמה חודשים והגג נאטם. כעת עם הגשם הופיע רטיבות בתקרה מעל חלון גדול מתחת לגג. החלון בחדר האמבטיה מגיע עד התקרה. איך ניתן לדעת האם מדובר ברטיבות מהגג שנאטם או מהקירות? מה לעשות?

    • · רטיבות בתקרה ומעל חלון

      (גיורא)

      אחת שלום,

      על פי תאורך הנזילה מופיעה גם בתקרה, לכן היא יכולה להגיע רק מהגג.

      גם נזילה מחלק עליון של קירות או חלונותבדרך כלל מקורה בגג.

      מבחינת סדר האבחון , יש לאטום בתחילה את הגג ולאחר וידוא אטימות לעקוב אם נפתרה.

      בהצלחה

      • · הגג נאטם לפני שלשה חודשים

        (אחת)

        החלון מגיע לגובה התקרה

        • · התשובה נשארת בעינה

          (גיורא)

          אדרבא, אם הגג נאטם לפני זמן קצר זה אומר שיש אחריות וזה הזמן להפעילה.

          בהצלחה

          • · מה זה אומר?

            (אחת)

            יש ריצוף מעל האיטום. צריך לפרק את הריצוף ולאטום שוב? מדובר ב30 מ״ר איך אדע שזיהו את הכשל. הגג הוצף לפני שרוצף

            • · רטיבות בחיבור קיר לתקרה

              (גבי)

              שלום לאחת,

              ראשית יש לבדוק מבחוץ את המשקוף העליון של החלון ולראות אם ישנו איטום מספק בינו הקיר שמעליו. (רטיבות שחודרת מאזור זה יכולה לפעמים לזחול פנימה לתקרה וליצור את הרושם שכאילו ישנה בעיה באיטום הגג).

              בנוסף יש לבחון את הקיר החיצוני שמעל המשקוף ולראות אם הוא סופג רטיבות ו/או אם ישנם בו סדקים כלשהם.

              אם לא מתגלה מאומה בקשר לנ"ל יש לחשוד כמובן בבעיה בגג המרוצף. אך כדאי לפני כן לבחון מקרוב גם את צדו הפנימי של אותו קיר ולראות אם ישנה שם בעיית איטום כלשהיא שמאפשרת למים לחדור אל תוך הטיח (ומשם אל מאחורי שכבת האיטום שמתחת לריצוף).

              ראי גם מאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים ובמרפסות.

              נשמח לעזור הלאה בכל שאלה ואם תרצי תוכלי גם לצרף תמונות של האזורים המוזכרים.

              שב"ש,

              גבי

              • · בהמשך לגבי

                (גיורא)

                מנסיוני קורה לא מעט שלמרות שבוצעה בדיקת הצפה , משטחים וגגות מפתחים נזילות, זאת מסיבות שונות. למשל חדירת מים דרך אלמנטים בולטים מעל גובה ההצפה כגון אביזרי חשמל על הקירות, מעברי צנרת מזגן דרך הגג וכו.

                במקרים כאלה מים חודרים רק בעת גשם אך לא בהצפה.

                כמו כן בדיקת הצפה יש לבצע עד גובה שמעל הריצוף, ואם לא בוצעה כך יש מצב שהוספת הריצוף מביאה את מפלס המים לגובה שמעבר לשכבת האיטום.

                מבחינת התקדמות לפתרון אפשרי של הבעיה -

                יש צורך בהזמנת מומחה אבחון ליקויי איטום כדי שינסה לאתר ככל שניתן ליקויים חיצוניים.

                ההתקדמות אפשרית רק בדרך של ניסוי וטעיה -

                ממומחה יאתר ויאטום את כל מה שניתן לאתר בעין.

                אם למרות התיקונים המקומיים הנזילה תמשיך,המסקנה תהיה כפי הנראה כי איטום המשטח המרוצף לקוי, ובמקרה כזה (כפי שתוכלי להבין מן המאמר על איתור נזילות מגגות מרוצפים) הפתרון הוא איטום מחדש של המשטח הזה- כולל פירוק הריצוף או אף על גבי הריצוף בחומרים חדישים.

                בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.