· האם כדאי להשתמש בעצר כימי ואיזה סוג?
(עמרי)שלום,
אני בונה בית פרטי עם מרתף לא עמוק. הקרקע בשיפוע כך שרק שני קירות של המרתף פוגשים אדמה.
אין אצלי מי תהום.
רציתי לשאול האם כדאי להשתמש בעצר כימי ובאיזה סוג?
האם יישום לא נכון של עצר כימי יכול ליצור בעיות במקום לשפר אטימות?
מי אחראי ליישום העצר? קבלן השלד או קבלן האיטום?
תודה!
עמרי
30.10.2016 08:17חלון חדשהוספת תגובה· מה דרגת החשיפה? ראה גם שאלתו של אמיר למטה
(חגי שושני)30.10.2016 12:16חלון חדשהוספת תגובה· דרגת חשיפה
(עמרי)דרגת חשיפה 3-4.
תודה,
עמרי
30.10.2016 13:05חלון חדשהוספת תגובה· מה קורה אם יורד גשם?
(עמרי)שוב שלום ותודה על התשובות!
אני מתכנן לשים עצר כימי מחר בבוקר (שני).
היציקה מתוכננת ליום חמישי.
מה יקרה אם ירד קצת גשם בין יישום העצר לבין היציקה?
תודה,
עמרי
30.10.2016 13:53חלון חדשהוספת תגובה· קרא המאמר על הפסקות יציקה
(חגי שושני)https://www.itumen.co.il/site/viewArticle.asp?ID=329
ישנם סוגי עצרים רבים.
לכל עצר יתרונות, חסרונות, מגבלות, והנחיות יישום.
כל העצרים גם תלויים בתשתית, בהכנת השטח, בהנחה נכונה, וביציקת הבטון.
בהצלחה
30.10.2016 17:44חלון חדשהוספת תגובה· בקרקע ועד 2 מטר מעליה, מדרגה 3 עולים לדרגה 9
(חגי שושני)דרגת החשיפה המינימלית לקרקע לא אגרסיבית היא 3.
דרגת החשיפה לקרקע באגרסיביות קלה היא 9.
אין דרגת חשיפה 4 בקרקע ועד 2 מטר מעליה.
במהלך השימוש בבית, הקרקע לידו תהפוך אגרסיבית בגלל דישון, השקיה, הדברה, נזילות ביוב, ועוד.
בהצלחה
30.10.2016 17:50חלון חדשהוספת תגובה· עצר כימי תופח לצורך איטום מרתף
(גבי)שלום עמרי,
השימוש בעצר חובה. אזור הפסקת היציקה בין קיר לרצפה הוא הבעייתי ביותר מבחינת האיטום ויש להקפיד עליו כ"גיבוי" למקרה של כשל באיטום החיצוני.
אין לאפשר לעצר להרטב תחת הגשם מכיוון שהוא עלול להתחיל בתהליך ההתנפחות שלו מוקדם מדי (לפני היציקה ו/או לפני התקשותה).
היישום חייב להיות ע"פ ההוראות, מאחורי מוט הזיון החיצוני ובכל מקרה לא קרוב מדי לפני השטח. יישום קרוב מדי לקצה העצר אכן "גורם לבעיות" ועלול להיווצר שבר בבטון. יש לעקוב אחר הוראות היצרנים.
עצרים תופחים מומלצים תוכל למצוא במאמר שאליו חגי הפנה אותך.
בהצלחה,
גבי
30.10.2016 21:56חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(עמרי)אז איך מגנים על העצר מפני הגשם?
אם מיישמים אצלי את העצר מחר ובשלישי צפויים ממטרים?
היציקה צפויה ליום חמישי.
30.10.2016 22:08חלון חדשהוספת תגובה· גשם על עצר כימי
(גבי)שלום עמרי,
לא סביר שתצליחו להגן על העצר לגמרי מפני הגשם. יש לדחות את התקנתו למועד מאוחר יותר, סמוך ליציקה.
בברכה,
גבי
30.10.2016 22:10חלון חדשהוספת תגובה