· היי גבי – מהתשובה שלך בשרשור קודם הבנתי שצריך לעשות יריעות
(איזי)הבעיה שלי זה איך לישם יריעות ולחמם כאשר יש צינרות פקס מתחת,אפשרות סבירה היא לצפות במדה את הצינוררת ולישם אחר כך את היריעות,1. איזה עובי צריך להיות הבטון בכדי שהחום לא יגיע אליו,2, האם יש שיטה אחרת נוספת ?3, האם כדאי להוסיף לטקס לרובה ? מה ההשלכות ? שנה מקסימה לך ושבת שלום
15.09.2007 17:15חלון חדשהוספת תגובה· יריעות ביטומניות
(גבי)שלום איזי,
אם לא ניתן להגן על הצינורות אז עדיף להשתמש בחומר ביטומני משחתי כגון מסטיגום ואחר כך להלבין אותו עם צבע אקרילי.
לא ברור מהתאור שלך אם הצינורות ממוקמים בדיוק היכן שצריכה להיות הרולקה. ברולקה עצמה תמיד עדיף יריעות ביטומניות אך מעל לגובה הרולקה תוכל להשתמש בחומר ביטומני משחתי כאמור, או אפילו בחומר אקרילי משחתי כגון פוליגג. אם אין ברירה אז תוכל להשתמש בחומר ביטומני משחתי גם ברולקה עצמה.
כיסוי הצנרת ב 2-3 סנטימטרים של בטון איננו מבטיח הגנה מספקת במקרה של ריתוך יריעות וחבל לקחת סיכון מיותר.
לענין הרובה- אפשר להוסיף מעט לטקס לתערובת אך הדבר מקשה מאוד על העבודה. אם הרובה תתייבש לפני שתספיק לנגב אותה מהאריחים זה יהיה מאוד (מאוד) קשה להסיר אותה. בכל מקרה עדיף לעקוב אחר הוראות הבצוע שלהיצרנים השונים , לפני שמוסיפים דבק.
שבוע מוצלח,
גבי
15.09.2007 22:52חלון חדשהוספת תגובה· תודה גבי
(איזי)16.09.2007 22:01חלון חדשהוספת תגובה