· יריעה מנקזת אדים ??
(דויד)גבי צהריים טובים !
ברצוני לשאול , עבור גג חדש 300 מר דרישת המתכנן לבצע יריעה כפולה , וקבלן האיטום המליץ שבנוסף על 2 שכבות איטום לבצע "יריעה מנקזת אדים " + נשמים
שאלותיי הם :
1. האם חייב לבצע יריעה מנקזת אדים אם (אולי כתוצאה מכליאת מים כתוצאה מהאשפרה)
2. כמה פעמים צריך לבצע אשפרה לבטקל , כוונתי להרטבת הבטקל
3. מה המחיר הסביר לביצוע יריעה למר` עבור 300 מר +נשמים
4. כמות נשמים נדרשת לגג והיכן למקמם ?
תודה מראש
22.09.2016 16:16חלון חדשהוספת תגובה· מפרט לאיטום גג בשתי שכבות יריעות כולל יריעת ניקוז אדים
(גבי)שלום דויד,
ראשית- סליחה על העיכוב בתשובה..(!)..
בעקרון עליך להפנות את הקושיות למתכנן. המפרט שסיפק הנו מחמיר למדי וכך גם דרישת הקבלן. אם לא קיים אילוץ בשטח אפשר למשל להסתפק בשכבת זפת + יריעות 5 מ"מ.
גם בנושא יריעת ניקוז האדים והנשמים- אפשר להחמיר ואפשר גם שלא. אם ישנו חשש לקיום לחות כלואה בבטקל- מומלץ להשתמש בנשמים.
לשאלתך:
הנשמים מותקנים כל כ 50 מ"ר או בהתאם לדרישות המתכנן.
בטקל מאשפרים היטב מספר פעמים ביום- בשלושת הימים הראשונים. לאחר מכן מאשפרים "יותר בנחת" וממתינים לייבוש סופי, רצוי 3 שבועות לפחות.
בהצלחה,
גבי
02.10.2016 08:45חלון חדשהוספת תגובה