· איטום חדר רחצה – מתחת או מעל לצנרת
(ידין)שלום רב,
בהמשך לשיפוץ קודם, שנעשה באיכות ירודה, קיבלנו נזילות מצנרת הדלוחין שמתחת לאמבטיה למטבח שנמצא בקומה מתחת. אנחנו משפצים עכשיו שוב שני חדרי רחצה. מפרקים את כל הרצפה ורוצים לעשות איטום כפי שצריך. בגלל הניסיון הקודם, אנחנו מתעקשים שהאיטום ייושם על רצפת הבטון ושהצנרת של הדלוחין תהיה מעליו. הקבלן לא רגיל לעבוד ככה. הוא רוצה להניח את הצנרת, לקבע אותה ולעשות את היישום מעליה. (מה קורה במקרה כזה אם יש נזילה בצנרת הנ"ל ?). בסופו של דבר הוא יעשה מה שאומר לו.
בינתיים, החומר שהוא הביא הוא"ביטומסטיק" של חברת ביטום. מתוך קריאה באתר שלכם אני מבין שליישום של איטום מתחת לצנרת משתמשים בחומרי איטום צמנטיים. האם חומר האיטוםהביטומני יכול גם להתאים ליישום מסוג זה?
בכלל, האם להתפשר ולעשות את האיטום מעל הצנרת, בגלל שלקבלן יש ניסיון ארוך בכך ואני חושש שאולי בגלל חוסר ניסיון באיטום מתחת לצנרת הוא לא יעשה עבודה מספיק טובה,למרות שיש לנו הרבה מאוד חששות מכך ?
בתודה מראש,
ידין
20.09.2016 07:56חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפת חדר רחצה
(גבי)שלום ידין,
בהחלט אפשר לבצע את האיטום מעל הצנרת, כמקובל, וכפי שהקבלן כבר מכיר.
ראה מפרט איטום חדרי רחצה, חדרים רטובים.
מפרט האיטום הצימנטי שמתואר באתר הנו אכן קשה יותר לבצוע ודורש נסיון קודם. אך אין כל חובה לבצע דוקא אותו והאיטום הביטומני הוא זה שמקובל ושעומד בדרישות התקן.
בברכה,
גבי