הוספת הודעה חדשה
  • · בעיית איטום בבריכת שחיה

    (אשר)

    שלום.קבלן הבריכה שלי יצק אותה בפעם אחת עם בטון ב 400 מחוזק לבריכות. מרח על קירות הפנים פעמיים סיקה 107. לאחר מילוי הבריכה התגלו מספר נזילות בקיר החיצוני וסימני חלודה בברזל בפנים הבריכה.מה ההמלצה לתקן את הנזילות והבריכה. בבקשה אשמח לעצה מבעלי ניסיון.

    • · איטום בריכת שחיה חדשה

      (גבי)

      שלום אשר,

      מתאורך משתמע שהקבלן פשוט דלג על כל שלבי ההכנה של הבריכה לפני מריחת שכבות האיטום. מריחה "מזורזת" של 2 שכבות "סיקה טופ 107" אינה יכולה להחשב כאיטום תקין מה גם שהיא אף מטשטשת ומסתירה את הליקויים. (כהערת אגב ספק גם אם 2 שכבות יקנו עובי מספק לשכבת האיטום).

      בעקרון, לאחר סיום הבניה מומלץ למלא את הבריכה במים. מילוי המים (למען אשפרת הבטון) מגלה נזילות ורטיבויות ואף חושף לעין סימני ותוואי סדקים בבטון שאחרת היו קשים מאוד לאיתור.

      שלב ההכנות כולל אם כך את תיקון הליקויים שמתגלים כמו גם טיפול בברזלי-זיון חלודים ע"פ מפרט מקובל לשיקום בטונים.

      לאחר מכן מומלץ לבצע שכבת החלקה צימנטית (ו/או טיח צימנטי מתועש ומחוזק בסיבים או שמוכן באתר) שמעליה מבצעים את שכבת האיטום. מומלץ להשתמש ברשת אינטרגלס בין השכבות של חומר האיטום, לכל הפחות באזורים שמועדים לסדיקה, ורצוי בכל השטח.

      לשאלתך:

      במצב הנוכחי קשה לאתר פגמים מכיוון ששכבת האיטום מכסה עליהם. כמו כן קיים חשש ששכבת האיטום לא נצמדה היטב אל הבטון החשוף מכיוון שלא בוצעו בו ההכנות הראויות.

      יש לבחון את המצב בשטח ולבצע תיקונים ושיקומי בטונים במקומות הדרושים.

      סביר להניח שבצוע תיקונים מקומיים בלבד לא יאפשר לספק אחריות מלאה על איטום הבריכה.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום בריכה - לא מפתיע

        (חגי שושני)

        שימוש בחומרים מעולים כגון "ב-400 מחוזק לבריכות" הוא חרב פיפיות בידי מי שאינו מבין את ההבדלים היישומיים בינו לבין בטון ב-300 רגיל.

        עודף חוזק אינו ייתרון במקום שאינו נחוץ קונסטרוקטיבית, ותופעות הלוואי שלו מחייבות התייחסות מיוחדת תוך כדי היציקה:

        עודף החוזק מתקבל על ידי תוספת צמנט והורדת היחס מים:צמנט.

        תופעת הלוואי העיקרית היא התחממות ניכרת במהלך היציקה ואחריה, במיוחד באלמנטים עבים. ההתחממות עלולה לגרום להתייבשות מהירה ולסדיקה מוגברת (הן סדיקה תרמית והן סדיקה פלסטית).

        תופעת הלוואי השנייה בתדירותה עבידות מופחתת המתבטאת, במידה והריטוט אינו מוקפד, ב"קיני חצץ" (סגרגציות).

        קבלנים רבים ממהרים להסתיר את התופעות הנ"ל על ידי מריחה מהירה מבחוץ של חומר צמנטי (סיקה כלשהו, הרבצה, טיח, או כל תירוץ אחר).

        הסתרת הנזקים אינה מעלימה אותם, ולרוב מעצימה אותם כי הם יכולים להתפתח ולהתגלות רק בכשל.

        מה נכון לעשות?

        לגרד את ה"סיקה" עד חשיפת הבטון.

        למרוח מעכב קורוזיה מסוג 2020-MCI על מנת לעצור את התפתחות הקורוזיה.

        לאבחן ולטפל בהתאם לצורך בסדקים ובסגרגציות (איטום גבישי במידה ואין סגרגציות ובמידה והסדקים נימיים עד 0.4 מילימטר, חציבה ומילוי פרטני של סגרגציות וסדקים משמעותיים מעל 3 מילימטר)

        איטום וציפוי הבריכה (התאמת החומרים למצב הבטון).

        איטום בלבד "מעל המצב הקיים" ייכשל כאשר הקורוזיה תמשיך, תנפח פי 8 לערך את ברזלי הזיון, שיבקעו את הבטון מעבר ליכולת הכיסוי של כל חומרי האיטום.

        במידה ומחליטים, משיקולי עלות, לבצע מינימום, מומלץ לפחות ליישם מעכב קורוזיה, שבמריחה על הקירות והרצפה ינדוד לעובי הבטון וידכא החלדת שתי שכבות רשת הזיון. חשוב להבין כי הבטון כנראה אינו אטום בצורה מוחלטת מחוץ לבריכה, וחלודה של הזיון בעידודה של רטיבות מבחוץ (אדמה רטובה בגשם למשל), תכשיל כל איטום פנימי במוקדם או במוקדם יותר.

        לגולשים שטרם יצקו בריכות ומתכוונים לצקת באמצעות קבלנים שאינם מנוסים בבטונים מיוחדים, מומלץ להשתמש בבטון "רגיל" עם אינהיביטור מסוג 2005-MCI .

        פיקח מצליח לצאת ממצבים שחכם אינו נכנס אליהם.

        בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.