· איטום לצורך שליכט אקרילי
(בועז)בהמשך לפנייתי מתאריך 3/9/2016 בנושא איטום לצורך שליכט
https://www.itumen.co.il/site/forum_showMsg.asp?id=32368
הוספתי תמונות למצב הקירות הקיים כאשר חלק מהשפריץ מתפורר וחלקו חזק.
אודה מאד להערותיך לאופן היישום.
בנוסף אודה להתייחסותך לפנייתי בנוגע לחדירת רטיבות בין הרעפים לקיר הניצב. הוספתי תמונות.
https://www.itumen.co.il/site/forum_showMsg.asp?id=32366
תודה רבה
בועז
07.09.2016 19:34חלון חדשהוספת תגובה· הכנת קירות ואיטום לפני שליכט צבעוני
(גבי)שלום בועז,
הציפוי שנראה בתמונות הנו של שפריץ צימנטי ישן וחלש. כנראה שלא תהיה כל בעיה להסיר אותו מהקיר ולהשאיר במקומה את שכבת הטיח.
לאחר מכן צריך לבצע תיקוני טיח מקומיים בהתאם לצורך.אם יתגלו ברזלים חלודים באלמנטים שעשויים מבטון (עמודים / קורות) יהיה צריך לטפל בהם בנפרד ע"י מפרט לשיקום בטונים. בסדקים יש לטפל גם כן באופן נפרד, אם / ע"פ הצורך.
לאחר מכן אפשר יהיה כנראה לבצע שפכטל חיצוני (כגון "אלטק ויולט") מעל שכבת הטיח, להחלקה ולחיזוק- ומעליו צבע יסוד לשליכט ואת השליכט הצבעוני עצמו.
אם ישנם סדקים בטיח אפשר גם למרוח (במקום ה"אלטק ויולט") חומר אקרילי משחתי ולהטביע בתוכו רשת אינטרגלס יעודית (ראה למשל דבק מסוג P200 של "דקוליין").
לגבי גג הרעפים:
התמונות מרוחקות מדי אך עדיין אפשר לראות שבוצעו נסיונות כושלים לתיקון אזור החיבור בין הרעפים לקירות. במצב הקיים הפתרון הטוב ביותר יהיה כנראה לבצע כלהלן:
1. באמצעות דיסק חשמלי יש לחתוך את הטיח שבתחתית הקיר, במקביל לשיפוע של הרעפים.
2. יש להסיר לגמרי את הטיח באזור שמתחת לחיתוך וכולל אתבטון ואת חומרי האיטום שיושמו מעליו.
3. יש להתקין כיסוי פח ("פלשונג") שיצא מהקיר ויכסה כ 20-30 ס"מ מהרעפים. הפח צריך להיות מחובר לתשתית הקיר עצמה ולא מעל לשכבת הטיח. אחר כך מבצעים שכבת הרבצה צימנטית ובתוכה רשת אינטרגלס - לכיסוי הפח בחלקים שמתחברים לקיר.
4. לסיום מבצעים טיח מיישר ואת שכבות הגמר.
כפי שציינתי בתשובתי הקודמת, מפרט מדוייק אפשר לספק רק לאחר בדיקה בשטח.
בברכה,
גבי
09.09.2016 16:43חלון חדשהוספת תגובה