· איטום חור בהעברת הצנרת בהתקנת מזגן
(מיכאל)05.06.2016 14:49חלון חדשהוספת תגובה· איטום חור / קדח בצנרת
(גבי)שלום מיכאל,
אנא פרט מה הבעיה בדיוק: האם קדחתם בטעות חור בצינור ניקוז או במרזב שיש לאטום אותו, או שיש לאטום פתח בקיר שדרכו העברתם את צנרת המזוג ?
בברכה,
גבי
05.06.2016 21:47חלון חדשהוספת תגובה· איטום חור בקיר- מזגן
(מיכאל)גבי שלום רב,
מאוד מתנצל שלא הצלחתי לנסח שאלתי - "נפל" מחשב.
שאלתי לגבי איטום חור בקיר חיצוני בהעברת הצנרת של מזגן.
באיזהמשפחת חומרים נכון להשתמש מבחוץ ומבפנים ? ומה שלבים ?
רב תודות והמשך ערב טוב.
05.06.2016 23:46חלון חדשהוספת תגובה· אטימה סביב צנרת מזגן
(גבי)שלום מיכאל,
האיטום מתבצע מהצד החיצוני של הקיר. מהצד הפנימי אין צורך לאטום כנגד חדירת רטיבות אך אפשר למלא את החללים בסיליקון אקרילי או בחומר לתיקונים (כגון "פוליפילה").
לגבי האיטום החיצוני:
ראשית יש להסיר את הציפוי הספוגי מסביב לכל הצנרות והכבלים.
לאחר מכן אוטמים את כל האזור בין הצנרות לקיר עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC". יש לבצע זאת מעל גבי שכבת יסוד יעודית מסוג "סיקה פריימר WASP" שאותה מורחים באמצעות מכחול מעל גבי הקיר בלבד (ולא מעל הצנרת).
אם תצרף תמונה של מה שנעשה מבחוץ נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
06.06.2016 22:46חלון חדשהוספת תגובה· איטום חור בקיר בהעברת הצנרת
(מיכאל)גבי ערב טוב,
קודם כל , סליחה על הוספת "עבודה" מיותרת .
למרות שאני מתחום אחר לגמרי (כלכלה :)) אני התמכרתי לאתר שלך וכמעט הייתי בטוח במה שאני אמור לעשות - אתה תותח ! שירבו אנשים המקצוענים כמוך !
07.06.2016 00:14חלון חדשהוספת תגובה· תודה !
(גבי)09.06.2016 10:51חלון חדשהוספת תגובה