· שיכבת יריעת איטום על גבי הרולקות.
(שמואל)שלום רבלאחרונה בוצע אצלי איטום בעזרת יריעות ביטומניות על מירפסות הבית. הקבלן עשה רולקות. הביא את היריעות עד לגובה הרולקה ומעליה הלחים יריעה נוספת ברוחב 30 סמ` ( ללא יריעת חיזוק ברולקה).בחלק מהרולקות נראה שהיריעה עומדת ב"אוויר" (כלומר, היריעה שהולחמה לרולקה לא נוגעת לגמרי ברולקה אלה מולחמת מצד אחד לירעות האופקיות שעל הגג ומצד שני לקיר האנכי של מעקה המרפסת). ואני חושש שבשלב פיזור השומשום והריצוף, יווצר עומס כתוצאה מהמשקל והיריעה עלולה להתנתק מהמעקה.שאלתי היא האם החשש מוצדק ומה ניתן לעשות במידה וזו אכן בעיה.תודה
03.04.2016 21:08חלון חדשהוספת תגובה· הלחמת יריעת חיפוי בהיקף הגג
(גבי)שלום שמואל,
אמורה להיות הלחמה מלאה של יריעת חיפוי בכל השטח, ולא רק בחלקים ממנו. אם הבחנת בחללים גדולים שבהם היריעה אינה מולחמת לתשתית יש לתקן זאת ולהלחים את היריעה לכל השטח.
בברכה,
גבי
04.04.2016 09:29חלון חדשהוספת תגובה· תודה והבהרה
(שמואל)תודה רבה. מדבריך אני מבין שאין צורך להחליף את יריעת החיפוי אלה רק לפתוח את חלקה העליון הצמוד לקיר ולהדביקה מחדש (בעזרת חימום במבער) לרולקה ולקיר בצורה סבירה. כך שתהיה מודבקת על כל שיטחה. האם הבנתי נכון?
04.04.2016 15:33חלון חדשהוספת תגובה· הבנת נכון.
(גבי)04.04.2016 21:11חלון חדשהוספת תגובה