  • · איטם רצפת בטון

    (רם)

    שלום,לא מצאתי חומר רלוונטי לגבי הבעיה שלי ופונה לעזרתכם המקצועית,ברשותי מחסן (אגוז) העומד על משטח בטון חדש יחסית אך נראה שלא נעשה בצורה טובה (לא הונח ניילון מתחת) מצתברת המון רטיבות על קירות המחסן והתקרה (כמו טלטיפות) מבירור מול החברה הם טוענים שהרצפה פולטת לחות,כיסיתי את הרצפה בסילר (פוליסיל 290) זה אכן עזר מעט אך עדיין יש לחות בתוך המבנה..עצתכם..תודה,

    רם.

    • · איטום רצפת בטון של מחסן

      (גבי)

      שלום רם,

      סילר אינו אמור לשמש כחומר איטום כנגד רטיבות שנמצאת מתחתיו.

      לא ציינת מתי בדיוק בוצעה היציקה, אך בעקרון היית יכול לאטום אותה גם עם חומר אטימה צימנטי הידראולי משחתי (כגון "סיקה טופ 107", "טורוסיל", "ביטומסיל" ואחרים..). כעת כבר לא תוכל לבצע זאת כך שתאלץ להמשיך להשתמש בסילר, במקרה הצורך.

      למניעת היווצרות עיבוי על גבי קירות ותקרות פח אפשר להעזר גם עם ציפוי מונע עיבוי מסוג KEFA.

      פתרון דרסטי יותר יהיה כמובן לבודד את קירות המבנה (עם לוחות קלקר למשל) או לשפר לו את האיוורור ע"י התקנת ונטה חשמלית.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.