  • · קופסת ביקורת או מרזב כפול

    (אופק)

    שלום,

    בנינו תוספת קומה על בית קיים ועשינו מרפסת שהרצפה שלה היא בעצם תקרה קיימת של הבית הקיים, גודלה כ25 מר. האינסטלטור עשה קופסת ביקורת למי הגשמים ואליה מתנקזים גם מים ממכונת הכביסה ומכיור שיהיו במרפסת. האם זה מספיק?? ביקשנו שישים מרזב כפול והוא טוען שלא ניתן כיוון שהרצפה כבר קיימת. האם יש אפשרות לעשות מרזב כפול מעל הרצפה ולפני הריצוף? (ריצוף 15 סמ המילוי)

    תודה רבה מצפים מאד לתשובה אמורים להתחיל כבר ריצוף

    • · ניקוז למרפסת

      (גבי)

      שלום אופק,

      התנצלותי על העיכוב בתשובה..

      ההתקנה אינה תיקנית. יש לבצע הפרדה בין ניקוז המרפסת לבין צנרת הדלוחין.

      לשאלתך: אפשר להתקין מאריך לפתח הניקוז הקיים ולדאוג שיהיה ניקוז מסביבו, בינו לבין הפתח הקיים. ראה תרשים של ניקוז כפול למרפסת / גג מרוצף.