· רטיבות באיזור קו 4 צול ראשי
(שי)היי גבי!
בהמשך לשאלתי הקודמת רציתי לשאול.
המומחה הכניס מצלמה מהגג לקו הראשי וברצפת קומה 4 הוא ראה שקדחו באופן פיראטי בצינור הגיבריט 4 צול, חור של 2 צול, והכניסו צינור גמיש. הוא טוען שכנראה הנזילה משם.
השאלה היא: האם זה הגיוני שהמים היוצאים מהחור הזה לא יוצרים רטיבות בתקרה אצל השכן מתחת (קומה 3) ורק אצלי (קומה 2) בתקרה הם יוצרים רטיבות? האם זה נכון ההסבר שלו שהבטון שעוטף את הצינור לא מתהדק סביב הצינור וכך יכול להיות שהמים יורדים על גבי הצינור ואצלי הם יוצרים את הרטיבות? יש לציין שמדובר ביציקת בטון ולא בלוקים.
או שחייב להיות שאם יש אצלי נזילה אז זה בטוח בנקודה שמעלי ז"א קומה 3?
תודה מראש
20.10.2015 16:09חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מצינור משותף
(גבי)שלום שי,
בד"כ מקור הרטיבות יהיה ישירות מעליה, אך יתכן גם מצב מרכב יותר כפי שתואר על ידי איש המקצוע. אי אפשר לנבא / למחש.
אפשר לפתוח פתח נוסף בקיר מתחת לקומה 4 ולראות אם ישנה שם רטיבות שגולשת מטה.
בהצלחה,
גבי
20.10.2015 21:22חלון חדשהוספת תגובה