הוספת הודעה חדשה
  • · צינור מזגן

    (מירי)

    החליפו לי מזגן בבית, חצבו בקיר וכרגע ממתינה שיאטמו לי את הקיר.

    בינתיים שמתי לב שהצינור הלבן המתחבר למזגן בתוך הקיר ויוצא מחוץ לבניין,

    כאשר המזגן מופעל מחוץ לצינור (בקטע שבתוך הקיר) ישנה לחות.

    האם זה תקין?

    • · איטום סביב צנרת מזגן, לחות

      (גבי)

      שלום מירי,

      לחות (עיבוי) בהחלט מתקיימת סביב צנרות מזגנים ועטיפת הבידוד הספוגית שמעליהן מסייעת למנוע זאת.

      יש להקפיד ולאטום היטב את אזור המעבר של הצנרות בקיר. אנשי מיזוג נוטים שלא להקפיד על כך והדבר גורם לבעיות רטיבות מאוחר יותר.

      בהתקנה מקצועית אמורות הצנרות לעבור בתוך צינור מוביל מ PVC. חדירת הצנרות אל הקיר אמורה להיות בשיפוע (מלמטה למעלה) כך שמי הגשמים לא יוכלו לגלוש עליה ולחדור לתוך הקיר.

      את התיקון בקיר שנחצב יש לבצע באמצעות תערובת צימנטית שמועשרת בדבק ובנוסף יש לבצע איטום מהצד החיצוני באמצעות מסטיק פוליאוריטני, בין הצנרות לבטון.

      בברכה,

      גבי